Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нужно экспертное мнение по каткгории надёжности электроснабжения

Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 4.9.2015, 7:06
Сообщение #1





Гости






Добрый день господа. Ситуация следующая. Запроектировали здание рынка по второй категории надёжности, прошли экспертизу. В итоги выяснилось что можем подключится только от одного ввода. Второго просто не существует, а на строительство ТС потребуется более 30 млн. рублей. От сюда назрел вопрос: можем ли мы выйти из положения подключившись одним вводом от существующей сети, а второй ввод выполнить от дизельгенератора, или дизельстанции. Конечно же она будет с авто запуском. По большому счёту она нам нужна чтобы инспектор с Госстрой надзора подписал акт, и дал заключение о вводе в эксплуатацию. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 4.9.2015, 7:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22933
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно, но в проект - изменения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Чайник_*   Нужно экспертное мнение по каткгории надёжности электроснабжения   4.9.2015, 7:06
- - с2н5он   можно, но в проект - изменения   4.9.2015, 7:28
- - Гость_Чайник_*   Изменение в проект безусловно. Нужно ли по новой п...   4.9.2015, 7:51
- - Гость   Наверное, если нет желания ставить АВР, то коммути...   4.9.2015, 8:53
- - Гость_Чайник_*   Всем спасибо за ответы. Тема не закрыта, может у к...   4.9.2015, 9:06
- - Гость   Цитата(Гость_Чайник_* @ 4.9.2015, 7:06) ....   4.9.2015, 11:57
|- - ez81   Цитата(Гость @ 4.9.2015, 11:57) Какое отн...   4.9.2015, 21:00
|- - Гость   Цитата(ez81 @ 4.9.2015, 21:00) Прямое-вес...   4.9.2015, 21:59
- - ez81   Первое ТУ от сетей , далее проект, далее исполните...   5.9.2015, 12:14
|- - Гость   Цитата(ez81 @ 5.9.2015, 12:14) Первое ТУ ...   6.9.2015, 9:10
|- - ez81   Цитата(Гость @ 6.9.2015, 9:10) Какое реше...   6.9.2015, 23:00
|- - Чайник.   Цитата(Гость @ 6.9.2015, 9:10) Какое реше...   7.9.2015, 6:45
|- - Гость   Цитата(Чайник. @ 7.9.2015, 6:45) Нет, не ...   7.9.2015, 11:01
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Чайник_* @ 4.9.2015, 7:06) ....   6.9.2015, 9:50
|- - Гость_Чайник_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.9.2015, 9...   7.9.2015, 6:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Чайник_* @ 7.9.2015, 6:49) ....   7.9.2015, 8:34
- - Гость   Измените требование в ТЗ на 3 категорию. Пересогла...   17.9.2015, 9:51
- - push   Господа, а в проекте внешнего эл. снабжения что ли...   28.12.2015, 10:52