Нужно экспертное мнение по каткгории надёжности электроснабжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужно экспертное мнение по каткгории надёжности электроснабжения |
Гость_Гость_Чайник_*_* |
4.9.2015, 7:06
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день господа. Ситуация следующая. Запроектировали здание рынка по второй категории надёжности, прошли экспертизу. В итоги выяснилось что можем подключится только от одного ввода. Второго просто не существует, а на строительство ТС потребуется более 30 млн. рублей. От сюда назрел вопрос: можем ли мы выйти из положения подключившись одним вводом от существующей сети, а второй ввод выполнить от дизельгенератора, или дизельстанции. Конечно же она будет с авто запуском. По большому счёту она нам нужна чтобы инспектор с Госстрой надзора подписал акт, и дал заключение о вводе в эксплуатацию. Спасибо.
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.9.2015, 11:57
Сообщение
#2
|
Гости |
...................По большому счёту она нам нужна чтобы инспектор с Госстрой надзора подписал акт, и дал заключение о вводе в эксплуатацию. Спасибо. Какое отношение имеет инспектор Госстройнадзора к категорийности электроснабжения и вводу в эксплуатацию электроустановок? |
|
|
4.9.2015, 21:00
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Какое отношение имеет инспектор Госстройнадзора к категорийности электроснабжения и вводу в эксплуатацию электроустановок? Прямое-весь пакет доков проходит через него.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
4.9.2015, 21:59
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|