Нужно экспертное мнение по каткгории надёжности электроснабжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Нужно экспертное мнение по каткгории надёжности электроснабжения |
Гость_Гость_Чайник_*_* |
4.9.2015, 7:06
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день господа. Ситуация следующая. Запроектировали здание рынка по второй категории надёжности, прошли экспертизу. В итоги выяснилось что можем подключится только от одного ввода. Второго просто не существует, а на строительство ТС потребуется более 30 млн. рублей. От сюда назрел вопрос: можем ли мы выйти из положения подключившись одним вводом от существующей сети, а второй ввод выполнить от дизельгенератора, или дизельстанции. Конечно же она будет с авто запуском. По большому счёту она нам нужна чтобы инспектор с Госстрой надзора подписал акт, и дал заключение о вводе в эксплуатацию. Спасибо.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.9.2015, 9:50
Сообщение
#2
|
Гости |
...По большому счёту она нам нужна чтобы инспектор с Госстрой надзора подписал акт, и дал заключение о вводе в эксплуатацию. Спасибо. Такой подход считаю абсолютно недопустимым, не бумажка нужна, а нормальное функционирование предприятия, в Вашем случае - рынка! Привожу выдержки из ПУЭ, касающиеся второй категории: "1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта ... Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта,... 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.. Если из этих пунктов что-то непонятно, спрашивайте, форумчане ещё никому в советах не отказывали, исключая способы воровства электроэнергии. |
|
|
Гость_Гость_Чайник_*_* |
7.9.2015, 6:49
Сообщение
#3
|
Гости |
Такой подход считаю абсолютно недопустимым, не бумажка нужна, а нормальное функционирование предприятия, в Вашем случае - рынка! Привожу выдержки из ПУЭ, касающиеся второй категории: "1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта ... Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта,... 1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.. Если из этих пунктов что-то непонятно, спрашивайте, форумчане ещё никому в советах не отказывали, исключая способы воровства электроэнергии. Ну по большому счёту мы и имеем 2 независимых источника питания. ввод 1- от сетей, ввод 2 от дизель станции. если пропадает напряжение на основном вводе, автоматом заводится станция. Так что по большому счёту, пункт ПУЭ не нарушен, или я что-то не так понимаю. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2025, 17:47 |
|