Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Нужно экспертное мнение по каткгории надёжности электроснабжения

Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 4.9.2015, 7:06
Сообщение #1





Гости






Добрый день господа. Ситуация следующая. Запроектировали здание рынка по второй категории надёжности, прошли экспертизу. В итоги выяснилось что можем подключится только от одного ввода. Второго просто не существует, а на строительство ТС потребуется более 30 млн. рублей. От сюда назрел вопрос: можем ли мы выйти из положения подключившись одним вводом от существующей сети, а второй ввод выполнить от дизельгенератора, или дизельстанции. Конечно же она будет с авто запуском. По большому счёту она нам нужна чтобы инспектор с Госстрой надзора подписал акт, и дал заключение о вводе в эксплуатацию. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.9.2015, 9:50
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Чайник_* @ 4.9.2015, 7:06) *
...По большому счёту она нам нужна чтобы инспектор с Госстрой надзора подписал акт, и дал заключение о вводе в эксплуатацию. Спасибо.

Такой подход считаю абсолютно недопустимым, не бумажка нужна, а нормальное функционирование предприятия, в Вашем случае - рынка! Привожу выдержки из ПУЭ, касающиеся второй категории: "1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта
... Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта,...
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады..
Если из этих пунктов что-то непонятно, спрашивайте, форумчане ещё никому в советах не отказывали, исключая способы воровства электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 7.9.2015, 6:49
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 6.9.2015, 9:50) *
Такой подход считаю абсолютно недопустимым, не бумажка нужна, а нормальное функционирование предприятия, в Вашем случае - рынка! Привожу выдержки из ПУЭ, касающиеся второй категории: "1.2.17. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта
... Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта,...
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады..
Если из этих пунктов что-то непонятно, спрашивайте, форумчане ещё никому в советах не отказывали, исключая способы воровства электроэнергии.

Ну по большому счёту мы и имеем 2 независимых источника питания. ввод 1- от сетей, ввод 2 от дизель станции. если пропадает напряжение на основном вводе, автоматом заводится станция. Так что по большому счёту, пункт ПУЭ не нарушен, или я что-то не так понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Чайник_*   Нужно экспертное мнение по каткгории надёжности электроснабжения   4.9.2015, 7:06
- - с2н5он   можно, но в проект - изменения   4.9.2015, 7:28
- - Гость_Чайник_*   Изменение в проект безусловно. Нужно ли по новой п...   4.9.2015, 7:51
- - Гость   Наверное, если нет желания ставить АВР, то коммути...   4.9.2015, 8:53
- - Гость_Чайник_*   Всем спасибо за ответы. Тема не закрыта, может у к...   4.9.2015, 9:06
- - Гость   Цитата(Гость_Чайник_* @ 4.9.2015, 7:06) ....   4.9.2015, 11:57
|- - ez81   Цитата(Гость @ 4.9.2015, 11:57) Какое отн...   4.9.2015, 21:00
|- - Гость   Цитата(ez81 @ 4.9.2015, 21:00) Прямое-вес...   4.9.2015, 21:59
- - ez81   Первое ТУ от сетей , далее проект, далее исполните...   5.9.2015, 12:14
|- - Гость   Цитата(ez81 @ 5.9.2015, 12:14) Первое ТУ ...   6.9.2015, 9:10
|- - ez81   Цитата(Гость @ 6.9.2015, 9:10) Какое реше...   6.9.2015, 23:00
|- - Чайник.   Цитата(Гость @ 6.9.2015, 9:10) Какое реше...   7.9.2015, 6:45
|- - Гость   Цитата(Чайник. @ 7.9.2015, 6:45) Нет, не ...   7.9.2015, 11:01
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Чайник_* @ 4.9.2015, 7:06) ....   6.9.2015, 9:50
|- - Гость_Чайник_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.9.2015, 9...   7.9.2015, 6:49
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Чайник_* @ 7.9.2015, 6:49) ....   7.9.2015, 8:34
- - Гость   Измените требование в ТЗ на 3 категорию. Пересогла...   17.9.2015, 9:51
- - push   Господа, а в проекте внешнего эл. снабжения что ли...   28.12.2015, 10:52