![]() Стабилизатор СНВТ-5000/1 , причина возгорания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Стабилизатор СНВТ-5000/1 , причина возгорания |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Стабилизатор напряжения при вскрытие показал: выгоревший (полностью расплавленный) стрелочные амперметр, передвижной контакт установлен на максимуме для понижения выходного напряжения и как причина возгорания - оплавленный провод с автомата на амперметр. Оплавленный провод, многопроволочный сечением ~ 10 кв. мм. идет с двухполюсного автомата (байпас-сеть) С 25.
Вероятная причина возгорания и выхода из строя стабилизатора указываемая экспертом - скачки напряжения в питающей сети. Вопрос: при прохождении недопустимого тока по питающему проводу с автомата на амперметр почему не сработала защита автомата? -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А с чего вы взяли, что ток был недопустимым? Возможно, что наоборот, тока не хватило для срабатывания автомата, а вот для оплавления хватило.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 3:11 |
|
![]() |