Подскажите пожалуйста знающие люди безграмотному. Нужно ли заземлять двери ТП, электрощитовых? И входных металлических дверей с домофоном? Если можно ссылку на норматив.
|
|
|
8.9.2015, 11:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3029 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
........ 3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53 (ПУЭ) Но лучше соединить гибкими поводками подвижные части с неподвижными. "Не требуется" не значит "нельзя". Не называйте это заземлением, просто "надёжная металлосвязь", "выравние потенциалов". -------------------- |
|
|