Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пересмотр исполнительных схем первич.эл.соединений

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 27.8.2015, 9:34
Сообщение #1





Гости






Подскажите кто знает, при пересмотре исполнительных схем первичных электрических соединений нужна ли подпись главного технического руководителя? или достаточно подписи начальника отдела?какой нормативный документ это регламентирует? В ПТЭ написано только о необходимости пересмотра не реже 1 раза в 3 года, а кем пересматривается нигде не нашел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.9.2015, 23:21
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Владимир_* @ 27.8.2015, 9:34) *
Подскажите кто знает, ...какой нормативный документ это регламентирует? В ПТЭ написано только о необходимости пересмотра не реже 1 раза в 3 года, а кем пересматривается нигде не нашел.

ПТЭЭП, "1.8.3. Все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, должны своевременно отражаться на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения.
Информация об изменениях в схемах должна доводиться до сведения всех работников, для которых обязательно знание этих схем, с записью в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.
1.8.5. Соответствие электрических (технологических) схем (чертежей) фактическим эксплуатационным должно проверяться не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 18:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены