![]() Контактная сварка в частном секторе , Трансформаторы контактной сварки ТВК-75 просаживают электрическую сеть |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Контактная сварка в частном секторе , Трансформаторы контактной сварки ТВК-75 просаживают электрическую сеть |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2015 Пользователь №: 46622 ![]() |
Добрый день. У меня есть 4 самодельных станка для сварки кладочной сетки на трансформаторах ТВК-75 (ссылка на трансформатор http://www.tehnosvar.ru/products/contact/t...rm/TVK-75.html). Трансформаторы питаются от 2-х фаз, подключены без специальных регуляторов, и прилично просаживают сеть. В данный момент я арендую производственное помещение в пром зоне и то что я там просаживаю сеть это нормально.... Был опыт подключения 3 года назад в черте города, в результате во всем квартале моргали лампочки телевизоры и т.д.
На данный момент мне достался небольшой участок земли в частном секторе куда я мог бы перевезти производство и избавиться от расходов аренды и гсм. Прошу помочь если кто знает, Возможно ли подключить трансформаторы ТВК-75 в частном жилом секторе в черте города так, чтобы не просаживать электричество у соседей? Возможно помогут регуляторы (http://valvolodin.narod.ru/schems/rks14.pdf) или установить какой либо трансформатор 380/380... Заранее благодарен за помощь. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Прошу помочь если кто знает, Возможно ли подключить трансформаторы ТВК-75 в частном жилом секторе в черте города так, чтобы не просаживать электричество у соседей?... С такой мощность трансформаторов (75 кВА) без просадки напряжения в частном секторе не обойтись, т.к. редко устанавливаются в ТП жилого сектора достаточно мощные трансформаторы. Да и линии питания, как правило слабоваты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2015 Пользователь №: 46622 ![]() |
С такой мощность трансформаторов (75 кВА) без просадки напряжения в частном секторе не обойтись, т.к. редко устанавливаются в ТП жилого сектора достаточно мощные трансформаторы. Да и линии питания, как правило слабоваты. Спасибо за ответ. 75 они не высасывают, при одновременной работе 4-х трансформаторов при длительном цикле сварки на клещах показывает 35-40кВа, работают на минимуме. Линия питания новая, частному сектору всего 3 года. До дома от столба натянут СИП 25кв.мм. Я слышал что если будет фазовая регулировка, а не за счет обмоток то потребление будет значительно меньше, так ли это? Я не электрик поэтому могу не правильно формулировать вопросы, заранее извиняюсь. Может подскажете как работает трансформатор 380/380? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
... Может подскажете как работает трансформатор 380/380? Работает так же как обычный трансформатор, только не повышает и не понижает напряжение. Пришло з80 Вольт и ушло 380 Вольт. Такой трансформатор обеспечивает лишь гальваническую развязку между сетью питания и потребителем. Большинство наших сетей работает с заземлённой нейтралью, применив такой трансформатор можно у потребителя сделать сеть с изолированной нейтралью и прочими вещами. От просадок напряжения он не спасёт. Если будете заниматься контактной сваркой на своём участке, Вам надо подать в сетевую организацию заявку на увеличение потребляемой мощности, а поскольку мощность у Вас значительная, потребуется время и денежки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2015 Пользователь №: 46622 ![]() |
Работает так же как обычный трансформатор, только не повышает и не понижает напряжение. Пришло з80 Вольт и ушло 380 Вольт. Такой трансформатор обеспечивает лишь гальваническую развязку между сетью питания и потребителем. Большинство наших сетей работает с заземлённой нейтралью, применив такой трансформатор можно у потребителя сделать сеть с изолированной нейтралью и прочими вещами. От просадок напряжения он не спасёт. Если будете заниматься контактной сваркой на своём участке, Вам надо подать в сетевую организацию заявку на увеличение потребляемой мощности, а поскольку мощность у Вас значительная, потребуется время и денежки. Спасибо, с этим все понятно. А если вариант фазового управления рассмотреть? Что-то типа ркс-14 или ркс-801. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
... Что-то типа ркс-14 или ркс-801. Бегло посмотрел их документацию, эти регуляторы работают в цепи сварки и практически не влияют на потребляемую из электросети мощность. Они, насколько я понял, регулируют время сварки (контакта), а потребляемая мощность остаётся таже. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 13:04 |
|
![]() |