Заземляющий контур под бетонным полом.

Vol.
сообщение 9.9.2015, 20:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.9.2015
Пользователь №: 46625



Господа профи!Хочу сделать контур заземления однофазной сети,но во дворе слишком мало места под периметр контура.Можно ли перед заливкой бетонного пола сделать контур внутри комнаты (3,5мх2,5м),спрятав его под слоем бетона?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vol.
сообщение 9.9.2015, 22:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.9.2015
Пользователь №: 46625



Да,не совсем понимаю.Я хочу заземлиться для работы УЗО и заземления бытовых электроприборов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.9.2015, 9:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3026
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Vol. @ 9.9.2015, 22:34) *
Да,не совсем понимаю.

Опишите подробнее.
1. Речь о частном доме?
2. Электропитание дом получает от воздушной линии?
3. Если от ВЛ, то от столба до дома и домового щитка чем выполнена подводка? (кабель, СИП, неизолированный провод)


haramamburu, вредный совет "всё заземлять". Именно благодаря таким советам у нас на улице в садоводстве два дома сгорели одновременно в отсутствие хозяев и выключенных вводных автоматах.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.9.2015, 9:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2015, 9:19) *
.. вредный совет "всё заземлять". Именно благодаря таким советам у нас на улице в садоводстве два дома сгорели одновременно в отсутствие хозяев и выключенных вводных автоматах.

Каким образом повторное заземление могло способствовать двойному пожару ?

Цитата(Vol. @ 9.9.2015, 20:56) *
Можно ли перед заливкой бетонного пола сделать контур..,спрятав его под слоем бетона?

В качестве заземлителя можете использовать арматуру в толще бетона.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.9.2015, 11:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3026
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Деревянные домики были запитаны со столбов ВЛ кабелем квадрата 4 - 6. Одна жила к фазе, две жилы к PEN одна как N, вторая PE. Была сделана молниезащита, заземлитель молниезащиты был соединён с шиной PE вводного щитка. По злому случаю дерево, падая, порвало PEN на ВЛ, и вся улица или часть улицы села на их заземлители. Заземление столбов ВЛ, было видимо плохим или не было вообще. Какой ток шёл по нулевым жилам не известно, но свидетели говорили, что кабель от дома к столбу дымился, а одна жила вывалилась и была раскалена до красна. Догадались какая? Она и по дому до щитка такой же раскалённой была, ведь её нельзя рвать, защищать автоматами и предохранителями.
А ведь всё прописано в ПУЭ.
Посмотрите на рисунки 1.7.1 - 1.7.3 Есть там повторные заземления от корпусов электроприёмников? Нет.

А п. 1.7.61. обратите внимание на последний абзац.
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).


Так вот, на столбе ВЛ с ответвлением должно быть выполнено повторное заземление, а не у потребителя. Понятно, что выше сказано касается TN.
Пожалуйста, если потребитель всё сделает по ТТ ни каких вопросов, PE в щитке соединяем с арматурой фендамента(полов), зарываем заемлители и контур, соединяем заземлитель и контур с молниезащитой Организуем ГЗШ, только на улице и подальше от щитка. Со столба от PEN берём только N, а проверяющих от сетевиков, которые посмотрев в щиток начинают орать и требовать перемычку между
шинами N и PE смело посылать на 3 буквы, бить в себя в грудь и говорить: -"У меня ТТ !"

З.Ы. Только вот понял ли автор темы? Поэтому я и дал "вредный совет" лучше без своего заземления.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.9.2015, 12:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2015, 11:07) *
.. в ПУЭ. Посмотрите на рисунки 1.7.1 - 1.7.3 Есть там повторные заземления от корпусов электроприёмников? Нет.

Смотрите рисунки в более свежих НД. Например ГОСТ50571.1-2009. Примечание - В распределительной сети допускается дополнительное заземление PEN-проводника, а в электроустановке - защитного проводника (РЕ).

Vol. хочет построить заземление сети (Хочу сделать контур заземления однофазной сети)

Цитата(ЛЕША @ 10.9.2015, 12:04) *
Ну может и менее. Не пожалели металла и сделали, например, 1 Ом. Вполне реально.

Леша, посчитайте сопр.растекания горизонтального заземлителя ТС (пусть даже уложенного на землю голышом). Думаю, что 1 Ом (а в одной из тем и 0,5) - это фантазии.

Тем более при условии
Цитата(ЛЕША @ 10.9.2015, 12:04) *
В ТУ, выдаваемых ЭСО на подключение абонента, есть пункт- выполнить повторное заземление нулевого провода на вводе. Исполнение обязательное (у нас)

Это не у вас только, это по требованию ПУЭ

Сообщение отредактировал Олега - 10.9.2015, 12:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.9.2015, 13:22
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3026
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 10.9.2015, 12:23) *
Смотрите рисунки в более свежих НД. Например ГОСТ50571.1-2009.

И здесь нет заземлений электроприёмников. Нет и в ГОСТ 30331.1-2013, который пришёл ему на смену.

Цитата(Олега @ 10.9.2015, 12:23) *
Примечание - В распределительной сети допускается дополнительное заземление PEN-проводника, а в электроустановке - защитного проводника (РЕ).

А "допускается" это не "рекомендуется" и совсем уже не "обязательно"


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.9.2015, 14:45
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2015, 13:22) *
И здесь нет заземлений электроприёмников.

А кто про электроприемники говорил ? См.п.12: Vol. хочет построить заземление сети.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2015, 13:22) *
А "допускается" это не "рекомендуется" и совсем уже не "обязательно"

п.1.1.17 ПУЭ - для толкования в ПУЭ. Не для ГОСТ.
"Вследствие стесненных условий, ограниченных рессурсов .." решили построить еще один заземлитель - нелепица

Цитата(ЛЕША @ 10.9.2015, 13:26) *
Сдуру-не сдуру, но факт есть. И на обсадную ХВС заземляются. Так что в действительности имеет место быть.

Это повод для медного ввода 35 мм2 (уже при 1,64 Ом) или не выполнять повторное ЗУ в принципе ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 10.9.2015, 16:49
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3026
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Олега @ 10.9.2015, 14:45) *
или не выполнять повторное ЗУ в принципе ?

Вот именно. Для срабатывания УЗО, как надо автору, ни чего не нужно городить.
За пятнадцать лет дачной жизни выкинул в этом году третий погружной насос, начинает УЗО срабатывать, с электроинструментом на улице работал, вилка упала во влажную траву, поднял, протёр, вставил в розетку удлинителя, УЗО сработало, пока вилку не просушил, УЗО работать не давало. Заземляющего устройства на дом нет, питающий кабель АВВГ 4х6, вводной автомат С25, молниезащиту не делал, кругом лес в разы выше дома. Ближайшее повторное заземляющее устройство на столбе ВЛ с алюминиевым неизолированным проводом. Есть копия протокола его проверки, отжал у сетевиков помахав корочками.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vol.   Заземляющий контур под бетонным полом.   9.9.2015, 20:56
- - Олега   Зачем обязательно "контур", чем хуже шты...   9.9.2015, 21:20
- - Shura_with_KINEF   Контур заземления в жилом доме имеет смысл только ...   9.9.2015, 22:17
- - Vol.   Да,не совсем понимаю.Я хочу заземлиться для работы...   9.9.2015, 22:34
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Vol. @ 9.9.2015, 22:34) Да,не совс...   10.9.2015, 9:19
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2015, 9:19...   10.9.2015, 9:48
|- - Shura_with_KINEF   Деревянные домики были запитаны со столбов ВЛ кабе...   10.9.2015, 11:07
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2015, 11:0...   10.9.2015, 11:58
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2015, 11:0...   10.9.2015, 12:23
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 10.9.2015, 12:23) Смотрите...   10.9.2015, 13:22
||- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2015, 13:2...   10.9.2015, 14:45
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 10.9.2015, 14:45) или не в...   10.9.2015, 16:49
|- - haramamburu   Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2015, 12:0...   10.9.2015, 21:04
- - Shura_with_KINEF   Если речь о частном доме, то при однофазном питани...   9.9.2015, 23:42
|- - haramamburu   Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2015, 0:42...   10.9.2015, 0:00
- - ЛЕША   Ну может и менее. Не пожалели металла и сделали, н...   10.9.2015, 12:04
- - ЛЕША   Скажу честно и откровенно. Позавчера измерял ЗУ в ...   10.9.2015, 12:30
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 10.9.2015, 12:30) Скажу чес...   10.9.2015, 12:53
|- - ЛЕША   Цитата(Олега @ 10.9.2015, 16:53) Отвечу ч...   10.9.2015, 13:26
- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 10.9.2015, 16:4...   10.9.2015, 18:00
- - ЛЕША   Не путайте функциональное и защитное.....   11.9.2015, 3:33
- - haramamburu   ЛЕША, Это кому? Мне? Это "цитата" !...   11.9.2015, 3:44


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 2:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены