![]() Стабилизатор СНВТ-5000/1 , причина возгорания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Стабилизатор СНВТ-5000/1 , причина возгорания |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Стабилизатор напряжения при вскрытие показал: выгоревший (полностью расплавленный) стрелочные амперметр, передвижной контакт установлен на максимуме для понижения выходного напряжения и как причина возгорания - оплавленный провод с автомата на амперметр. Оплавленный провод, многопроволочный сечением ~ 10 кв. мм. идет с двухполюсного автомата (байпас-сеть) С 25.
Вероятная причина возгорания и выхода из строя стабилизатора указываемая экспертом - скачки напряжения в питающей сети. Вопрос: при прохождении недопустимого тока по питающему проводу с автомата на амперметр почему не сработала защита автомата? -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Путаницы нет.
Причина нагрева обозначена как в том числе - длительное пониженное входное напряжение. Имели место скачки напряжения и повышение и пониженное, контакт "катался вверх-вниз", щетки искрили. Замер в каком-то одном положении в момент отключения. попробуем развернуть эту характеристику: Защита от перегрева трансформатора - отключение при T° более 120 °С Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 10.9.2015, 21:42 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |