Помогите кто может!!! Сдаю проект по электроснабжению котельной, заказчик спрашивает на основании какого нормативного документа подвод силового кабеля к электроприемнику (насос, котел и т.д.) выполнен в гофре, т.к. по ПУЭ это д.б. в металлорукаве.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_krork_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Спасибо всем за помощь. Заказчик согласился на гофротрубу. По следующим аргументам:
2. Согласно п.2.1.33 ПУЭ в помещениях всех видов и при наружной установке прокладку незащищенных и защищенных одно- и многожильных проводов, кабелей в неметаллической оболочке разрешено осуществлять в металлических гибких рукавах, в стальных трубах (обыкновенных и тонкостенных) и глухих стальных коробах, в неметаллических трубах и неметаллических глухих коробах из трудносгораемых материалов, в изоляционных трубах с металлической оболочкой. т.е. говорю я, неметаллическая труба=гофрированная труба из самозатухающего полипропилена 2. Гофрированная труба обеспечивает степень защиты IP55 по ГОСТ 14254 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |