Подключение стиралки , Правильно ли сделал мастер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение стиралки , Правильно ли сделал мастер |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
2.12.2007, 22:48
Сообщение
#1
|
Гости |
Мастер с/ц провел розетку для стиралки: от розетки провод 3*2,5 в щиток на лестницу, там провод черного цвета в новый автомат на 16А, а провода зеленого и синего цвета соединены и зажаты в нижней клемме УЗО (N). Заземления в доме нет. Интересует, правильно ли выполнено подключение? Спасибо.
|
|
|
3.12.2007, 23:17
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Заземления в доме нет. Кто сказал? Что одни фазы? ПЕН все же есть. Если мастер сделал неправильно, это ни о чем не говорит. Необходимо перед УЗО разделить ПЕН, остальное сделать по правилам. Где это видано, чтобы на Н-ом этаже было заземление? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|