Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

как сделать ноль

jast321
сообщение 26.9.2015, 2:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 10.5.2015
Пользователь №: 45319



Всем привет! Вопрос наверно теоретический
например такое дело
Имеется заброшенный цех старый (ж/б и швейлера , строился при совке еще)
В нем имеется электрощит. Приходит 3фазы по трехжильному силовому кабелю.нолевой жилы соответственно нет.
Если расскидывать в нем проводку (по фазам) на розетки освещение и т.д. откуда брать ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 26.9.2015, 4:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Может проще прокинуть ноль. Ну а если нет тогда трёхфазный трансформатор 380/380в соответсвующей мощности с звездой на вторичной обмотки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
jast321
сообщение 26.9.2015, 9:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 10.5.2015
Пользователь №: 45319



Цитата(rosck @ 26.9.2015, 4:25) *
Может проще прокинуть ноль. Ну а если нет тогда трёхфазный трансформатор 380/380в соответсвующей мощности с звездой на вторичной обмотки.

Допустим "0" ноль прокинуть не получиться. Т.е. подходит 380. Вводят их в транс и выход из соответствующего транса 380, только вторички в звезду?

А если хорошее заземление сделать, его можно вместо "0" использовать?

Сообщение отредактировал jast321 - 26.9.2015, 9:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 26.9.2015, 9:50
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Цитата(jast321 @ 26.9.2015, 9:43) *
А если хорошее заземление сделать, его можно вместо "0" использовать?

Не покатит. У вас допустим сопротивление растеканию будет 5 ом и на ТП то-же 5 ом. В итоге будет 10 ом. Ток КЗ при этом будет 220/10=22 ампера. Меньше даже 5 квт при однофазной нагрузке, думаю вам в цеху нужно гораздо больше. Да и не безопасно это! Может убить шаговым напряжением вблизи заземлителя.
Вообщем тащите ноль отдельно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- jast321   как сделать ноль   26.9.2015, 2:08
- - rosck   Может проще прокинуть ноль. Ну а если нет тогда тр...   26.9.2015, 4:25
|- - jast321   Цитата(rosck @ 26.9.2015, 4:25) Может про...   26.9.2015, 9:43
|- - lanchakov   Цитата(jast321 @ 26.9.2015, 9:43) А если ...   26.9.2015, 9:50
|- - jast321   Цитата(lanchakov @ 26.9.2015, 9:50) Не по...   26.9.2015, 10:17
|- - Гость сочувствующий   Цитата(lanchakov @ 26.9.2015, 9:50) Не по...   26.9.2015, 10:39
|- - lanchakov   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.9.2015, 10...   27.9.2015, 15:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(lanchakov @ 27.9.2015, 15:50) ... ...   27.9.2015, 16:25
|- - haramamburu   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.9.2015, 17...   28.9.2015, 16:51
|- - lanchakov   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.9.2015, 16...   28.9.2015, 19:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(lanchakov @ 28.9.2015, 19:59) Сопр...   28.9.2015, 21:04
- - ЛЕША   jast321, кабель какой? Может оболочка алюминиевая ...   26.9.2015, 10:08
|- - jast321   Цитата(ЛЕША @ 26.9.2015, 10:08) jast321, ...   26.9.2015, 10:46
|- - ЛЕША   Цитата(jast321 @ 26.9.2015, 14:46) т.е. н...   26.9.2015, 10:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(jast321 @ 26.9.2015, 10:46) Кабель...   26.9.2015, 11:47
- - ЛЕША   Может есть металлосвязь швеллеров с заземляющим ус...   26.9.2015, 10:19
- - Donh   броня является PEN   26.9.2015, 10:53
- - Олега   Напомню. 1.7.133. "Не допускается использован...   26.9.2015, 11:27
- - Костян челябинский   Джентльмены, вы забываете, что разговор о старом ц...   27.9.2015, 16:17
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Костян челябинский @ 27.9.2015, 16...   27.9.2015, 16:44
- - Костян челябинский   Эт да, эт есть такое дело.   27.9.2015, 16:57
- - Pantryk   Потому, что переходное сопротивление заземлитель-з...   28.9.2015, 22:27
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 28.9.2015, 22:27) .. даж...   28.9.2015, 23:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 28.9.2015, 22:27) Потому...   29.9.2015, 9:17
- - FRAER   Олега, так на напряжениях выше тыщи ноль не переда...   29.9.2015, 7:47
|- - Олега   Цитата(FRAER @ 29.9.2015, 7:47) Олега, та...   29.9.2015, 9:38
- - moshkarow   Вспомните - высоковольтные линии постоянного тока   29.9.2015, 8:57
- - FRAER   moshkarow, помню, но опять же чаще используется би...   29.9.2015, 10:34
- - Pantryk   Кроме всего для силовой электрики есть такое понят...   29.9.2015, 12:20
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 29.9.2015, 12:20) Кроме ...   29.9.2015, 13:45
- - Pantryk   Цитататок в нужном кол-ве пойдет именно к тому про...   29.9.2015, 13:55
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 29.9.2015, 13:55) ..Ради...   29.9.2015, 14:11
- - FRAER   Более того, википедия намекает, что монополярные л...   29.9.2015, 13:56
- - Pantryk   ЦитатаА в земле никакой изоляции и не надо, только...   29.9.2015, 15:37
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 29.9.2015, 15:37) Так в ...   29.9.2015, 16:16
- - Pantryk   Цитатапри замыкании на землю в сети с изолированно...   29.9.2015, 16:26
- - Олега   Извиняюсь, что отвлек.. высокое напряжение - как б...   29.9.2015, 16:51