Помогите кто может!!! Сдаю проект по электроснабжению котельной, заказчик спрашивает на основании какого нормативного документа подвод силового кабеля к электроприемнику (насос, котел и т.д.) выполнен в гофре, т.к. по ПУЭ это д.б. в металлорукаве.
|
|
|
4.12.2007, 10:51
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"Существуют правила перемещения грузов, а таскать трубы на плече, как зачастую происходит, можно и в лоб кому нибудь трубу воткнуть! "
Существуют правила для пешеходов, автомобилей и т.п. С какой такой целью защищается кабель до 2-2,5м стальной трубой? Как раз с запасом на все варианты. Про перенос трубы - это один из многих вариантов. Вот Вам другой пример жизненный: сантехник раскрутил трубу в подвале, ушел на 1-й этаж и стал ее яро вращать. Про то, что в подвале труба в подвале была с поворотом и рядом (15см) проложена ПВХ труба с каблом он не подумал.. В общественном месте (общественное - значит вместе с дураками) самое хорошее - стальная труба, другой альтернативы нет. Пусть хоть с молотками ходят. Возможно конечно на танк сесть.. Подключился я к обсуждению по причине отсутствия четкой прописки где что применять. К примеру "Согласно п.2.1.33 ПУЭ в помещениях всех видов и при наружной установке" можно применять все. На фига такие общеразрешительные правила? |
|
|