Добрый день.
Возник вопрос - что это такое НА ПРАКТИКЕ? Конкретно ситуация: деревянный столб из лиственницы на железобетонном пасынке, время установки около 50 лет назад, то есть наружная поверхность столба несколько иструхла, выветрилась, превратилась в губчатую массу. Погода дождливая, неделю идет дождь, наружная поверхность просто пропитана водой. То есть, стала ОТЧАСТИ электропроводной, замер омметром показывает отклонение стрелки. На столбе - воздушная линия 6 кВ (второй вариант - 35 кВ), провода алюминиевые неизолированные на штыревых изоляторах, расстояние от провода до древесной части около 20-30 см. Собственно вопрос: может ли монтер, работающий на подобной опоре, руками без перчаток, создать короткое замыкание? |
|
|
30.9.2015, 19:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Вы шутки шутите. Удар напряжением 6кВ и выше очень часто заканчивается смертельным случаем. Такое напряжение воздействует на живой организм совсем иначе как 0,4кВ. При таких ударах идёт разрушение организма в прямом смысле. Прикасаться к токоведушем частям находящимся под напряжением можно только с помощью диэлектрических средств расчитаных на данное напряжение например индикатор УВН или изолированные штанги. Деревянный столб не является таким. Пока на линии не отключено напряжение и не установлено переносное заземление ни о каких работах не может идти речь.
|
|
|