![]() Электропроводность древесины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Электропроводность древесины |
Гость_Виталий Д_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день.
Возник вопрос - что это такое НА ПРАКТИКЕ? Конкретно ситуация: деревянный столб из лиственницы на железобетонном пасынке, время установки около 50 лет назад, то есть наружная поверхность столба несколько иструхла, выветрилась, превратилась в губчатую массу. Погода дождливая, неделю идет дождь, наружная поверхность просто пропитана водой. То есть, стала ОТЧАСТИ электропроводной, замер омметром показывает отклонение стрелки. На столбе - воздушная линия 6 кВ (второй вариант - 35 кВ), провода алюминиевые неизолированные на штыревых изоляторах, расстояние от провода до древесной части около 20-30 см. Собственно вопрос: может ли монтер, работающий на подобной опоре, руками без перчаток, создать короткое замыкание? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Удар на мокром столбе будет даже при напряжении 0.4кВ На ВЛ10 кВ при пробои изолятора в дождь происходит воспламенение деревянной опоры. Формулы - закон Ома . сопротивление мокрого столба думаю будет единицы или десятки кОм.Вы где работает? Какие правила читаете? Все там есть, расстояние до токоведущих частей на ВЛ 10кВ не менее 1,5метра до токоведущих частей если мне память не изменяет.
Доказательств кому? Для чего? Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Забиваете в поиск. Скачиваете. Изучаете. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2025, 4:53 |
|
![]() |