Коллеги подкинули такой ГОСТ: ГОСТ 31565-2012
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К+ говорит, что действует с 01.01.2014г. Есть там табл.2 ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ ИХ ТИПА ИСПОЛНЕНИЯ, из нее вижу, что например: в торговых комплексах, магазинах и т.п. необходимо применять кабели с маркировкой HF (кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение - нг(...)(*)-HF); Прав ли я, обязательно делать кабелями с такой маркировкой. Раньше для таких объектов достаточно было LS (кроме потребителей пожарки). |
|
|
1.10.2015, 14:11
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Думается вы правильно думаете. Обратите внимание, что изоляция и оболочка вашего кабеля будет из полимерных композиций ППГ, ПвПГ (не ВВГ). Удачи.
|
|
|