![]() Какой потенциал на замкнутой обмотке трансформатора тока? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Какой потенциал на замкнутой обмотке трансформатора тока? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
Уважаемые форумчане возник вопрос можно ли не отключая напряжение с шин 0,4 кВ проверить соответствие проводов токовой цепи электросчетчика (правильность подключения в случаях где их не проследить). Вот возникла мысль если при замкнутой (на сопротивлении электросчетчика) обмотке ТТ остается потенциал на ее концах (разность) то его можно измерить и проверить правильность подключения учета. Например напряжение между клемой "1" и "3" электросчетчика. А потом можно убедиться прозвонив провода на соответствие "И1" от ТТ к "И1" счетчика. Вот вопрос- можно ли использовать такой метод и какое должно быть напряжение на концах обмотки ТТ 0,4 кВ если оно есть при подключенном ТТ к счетчику. За раннее спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
ТС, проверить правильность подключения счетчика можно узнать только под нагрузкой, снятием векторной диаграммы токовых цепей данного счетчика.Без нагрузки вы ничего не измерите. В цепях вторички ТТ для учета и измерений обычно низкое напряжение.Например для 0,4 кВ:ТТ 200/5 при 5 А, U=5-7В. Для 10кВ: 200/5 при 5А, U=20В
Сообщение отредактировал Uran - 4.10.2015, 19:04 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |