Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Какой потенциал на замкнутой обмотке трансформатора тока?

Nomatter
сообщение 17.11.2014, 16:54
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Уважаемые форумчане возник вопрос можно ли не отключая напряжение с шин 0,4 кВ проверить соответствие проводов токовой цепи электросчетчика (правильность подключения в случаях где их не проследить). Вот возникла мысль если при замкнутой (на сопротивлении электросчетчика) обмотке ТТ остается потенциал на ее концах (разность) то его можно измерить и проверить правильность подключения учета. Например напряжение между клемой "1" и "3" электросчетчика. А потом можно убедиться прозвонив провода на соответствие "И1" от ТТ к "И1" счетчика. Вот вопрос- можно ли использовать такой метод и какое должно быть напряжение на концах обмотки ТТ 0,4 кВ если оно есть при подключенном ТТ к счетчику. За раннее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Uran
сообщение 5.10.2015, 13:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Т.е. в токовой обмотке счетчика на полной нагрузке выделяется 25 Вт

Не выделится, мощности счетчика не хватит, это характеризует мощность источника тока,т.е ТТ.Сами ТТ имеют определенную мощность вторичной обмотки для определенного класса точности.ВАХ это не нагрузочная характеристика, а диагностическая характеристика.ТТ типа Т-0,66 в сети 0,4кВ до 400 А имеет мощность 5ВА для кл.точности 0,5. Получается, что напряжение не более 1В, при 5А. Обычно ТТ не работают в номинальном режиме, работают с недогрузом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nomatter   Какой потенциал на замкнутой обмотке трансформатора тока?   17.11.2014, 16:54
- - FRAER   Nomatter, не рекомендую этого делать грубо, не вни...   17.11.2014, 20:46
|- - Nomatter   Цитата(FRAER @ 17.11.2014, 21:46) Nomatte...   18.11.2014, 2:19
- - FRAER   Nomatter, в идеале - да, конечно, как известно из ...   18.11.2014, 6:02
|- - Nomatter   Цитата(FRAER @ 18.11.2014, 6:02) Nomatter...   18.11.2014, 8:28
- - с2н5он   дык вроде его там и не должно быть   18.11.2014, 21:22
- - Телепузик   Оно там будет, величина мВ.   18.11.2014, 21:27
- - Диего   Не опасно ли работать на вторичке тр-ра тока без н...   27.9.2015, 15:16
- - ez81   Э\у 0,4кВ аккуратно можно без проблем.   27.9.2015, 21:11
- - Uran   ТС, проверить правильность подключения счетчика мо...   2.10.2015, 9:45
- - Диего   5-7 вольт, это вы по какой формуле нашли?   2.10.2015, 17:40
|- - Uran   Цитата(Диего @ 2.10.2015, 18:40) 5-7 воль...   4.10.2015, 18:48
|- - ez81   Цитата(Uran @ 4.10.2015, 18:48) Это не по...   4.10.2015, 20:30
- - Pantryk   Вы не думаете, что снятие ВАХ и работа трансформат...   5.10.2015, 9:57
- - Uran   Т.е. в токовой обмотке счетчика на полной нагрузке...   5.10.2015, 13:07