![]() Какой потенциал на замкнутой обмотке трансформатора тока? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Какой потенциал на замкнутой обмотке трансформатора тока? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
Уважаемые форумчане возник вопрос можно ли не отключая напряжение с шин 0,4 кВ проверить соответствие проводов токовой цепи электросчетчика (правильность подключения в случаях где их не проследить). Вот возникла мысль если при замкнутой (на сопротивлении электросчетчика) обмотке ТТ остается потенциал на ее концах (разность) то его можно измерить и проверить правильность подключения учета. Например напряжение между клемой "1" и "3" электросчетчика. А потом можно убедиться прозвонив провода на соответствие "И1" от ТТ к "И1" счетчика. Вот вопрос- можно ли использовать такой метод и какое должно быть напряжение на концах обмотки ТТ 0,4 кВ если оно есть при подключенном ТТ к счетчику. За раннее спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Т.е. в токовой обмотке счетчика на полной нагрузке выделяется 25 Вт
Не выделится, мощности счетчика не хватит, это характеризует мощность источника тока,т.е ТТ.Сами ТТ имеют определенную мощность вторичной обмотки для определенного класса точности.ВАХ это не нагрузочная характеристика, а диагностическая характеристика.ТТ типа Т-0,66 в сети 0,4кВ до 400 А имеет мощность 5ВА для кл.точности 0,5. Получается, что напряжение не более 1В, при 5А. Обычно ТТ не работают в номинальном режиме, работают с недогрузом. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 7:58 |
|
![]() |