Есть 2 рядом стоящие ТП, с разными линиями ввода. На одной из них (основной) постоянно пропадает напряжение. Решили исправить это с помощью АВР. Основной трансформатор на 400 кВА.
Логика такая: 1. Если есть напряжение на Основной линии, то контакт реле напряжения (контроль фаз..) KV1.1 замкнут и замкнут контакт реле времени KT1.1, соответственно включено переключающее промежуточное реле КМ1. Своим замыкающим контактом КМ1.1 включает контактор КМ2. Контактор, включающий резерв, КМ3 Отключен. 2.Пропадает напряжение на Основной линии, промежуточное реле КМ1 обесточивается и нормально замкнутый контакт КМ1.2 включает контактор КМ3, питающийся от резервной линии.. Резерв включен. 3.После появления напряжения на Основной линии, все работает как в п.1, только с отсчетом времени, на случай если напряжение на входной линии будет не стабильным. Порядка 30 сек. (может больше?) Схема простая, но, может я чего не учел? Хотелось бы вашего мнения. Если все ок, то помогите пожалуйста подобрать номиналы силовой аппаратуры. ![]() DSC05533.jpg |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
нет сигнализации
нет блокировки между контакторами км2 и км3 нет автомата для цепей управления нет контроля НАЛИЧИЯ напряжения на вводе № 2 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 23064 ![]() |
нет сигнализации нет блокировки между контакторами км2 и км3 нет автомата для цепей управления нет контроля НАЛИЧИЯ напряжения на вводе № 2 Согласен, добавлю. А зачем блокировка? Промежуточное реле ведь переключающее, в любом случае не должно одновременно сработать... Автомат добавлю. Контрольку добавлю. 1. Какой смысл в КМ1? 2. на большинстве реле напряжения есть выдержка по времен. 3. Резерв включаем в любом случае, при отсутствии нормального напряжения от основного. Нет оборудования боящегося неполнофазного режима, "плохого" напряжения? 1. Это переключающее реле, оно выполняет роль переключателя между двумя контакторами, за одно и выполняет роль блокиратора от одновременного включения. 2. Спасибо. учту, не изучал пока этот вопрос. 3. Точно конечно не знаю, но думаю взять какой-нибудь "умный" контроль фаз или напряжения, чтобы он давал команду на включения резерва в случае "плохого" режима. Оборудование это: 3х фазные двигатели станков деревообработки. Так не делают .Надо , что б линия №1 запитывалась от секции №1 линия №2 запитывалась от секции №2 от ОДНОГО ТП В нашем случае, кабель уже протянут в соседнюю подстанцию, в принципе ничего не мешает сделать все в одном ящике, доп. управляющие провода протаскивать не надо. Или я может не правильно понял? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Оборудование это: 3х фазные двигатели станков деревообработки. Если больше ничего нет , то это 3- ия категория .Максимум 2-я Не нужно АВР .Установить на каждый ввод автомат с мотор - приводом. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 23064 ![]() |
Если больше ничего нет , то это 3- ия категория .Максимум 2-я Не нужно АВР .Установить на каждый ввод автомат с мотор - приводом. Не видал таких.. Автоматов у нас нет, все-таки нагрузка большая, трансформатор 400кВА. Стоят плавкие вставки. Поправил схему свою и нашел чужую с соседней темы. Мне показалось, что другая схема проще. Но я не знаю, потянут ли контакты реле контроля напряжения катушку контактора? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |