![]() АВР. Разработал схему, покритикуйте пожалуйста. , 0.4 кВ, 400кВА |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() АВР. Разработал схему, покритикуйте пожалуйста. , 0.4 кВ, 400кВА |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 23064 ![]() |
Есть 2 рядом стоящие ТП, с разными линиями ввода. На одной из них (основной) постоянно пропадает напряжение. Решили исправить это с помощью АВР. Основной трансформатор на 400 кВА.
Логика такая: 1. Если есть напряжение на Основной линии, то контакт реле напряжения (контроль фаз..) KV1.1 замкнут и замкнут контакт реле времени KT1.1, соответственно включено переключающее промежуточное реле КМ1. Своим замыкающим контактом КМ1.1 включает контактор КМ2. Контактор, включающий резерв, КМ3 Отключен. 2.Пропадает напряжение на Основной линии, промежуточное реле КМ1 обесточивается и нормально замкнутый контакт КМ1.2 включает контактор КМ3, питающийся от резервной линии.. Резерв включен. 3.После появления напряжения на Основной линии, все работает как в п.1, только с отсчетом времени, на случай если напряжение на входной линии будет не стабильным. Порядка 30 сек. (может больше?) Схема простая, но, может я чего не учел? Хотелось бы вашего мнения. Если все ок, то помогите пожалуйста подобрать номиналы силовой аппаратуры. ![]() DSC05533.jpg |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.6.2011 Пользователь №: 23064 ![]() |
Спасибо за ответы, очень помогли.
По поводу АВР или нет.. ну ленивый я )) Не охота срываться каждый раз.. Сейчас остались несколько вопросов: 1. На фото ТП, которая наша. Выбрал контактор вот такой, подойдет? КМ103-400A-380B-11 http://www.tek-el.ru/catalog/item/887935 и применить в качестве основного размыкателя (который сверху)? 2. На фото обведен рубильник, напряжение с которого не должно поступать потребителю, в случае включения АВР. Нагрузка на нем порядка 150 кВт. Что можно тут применить? 3. На втором фото наа ТП полностью. С боку виднеется кирпичная ТП, от нее будет доп. линия. Придется основной шкаф делать в кирпичной ТП, а управление тянуть в нашу. Вообще, так делается? Сообщение отредактировал chip_1 - 5.10.2015, 22:23 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |