Мастер с/ц провел розетку для стиралки: от розетки провод 3*2,5 в щиток на лестницу, там провод черного цвета в новый автомат на 16А, а провода зеленого и синего цвета соединены и зажаты в нижней клемме УЗО (N). Заземления в доме нет. Интересует, правильно ли выполнено подключение? Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Продолжаю дальше.
5. Обрыв нуля к СМ. Вариант 1- СМ просто не работает. Вариант 2- СМ тоже не работает. 6. Обрыв ПЕ. Для варианта 2 Все недостатки варианта 1. Но это уже двойная неисправность. Вывод, думаю, однозначен. Выбирать необходимо вариант 2. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»