Слава
сообщение 1.12.2007, 14:59
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



В новых электронных электросчётчиках типа СЭТ4ТМ02.2 или Меркурий 230 есть наряду с известными параметрами - Активной А+ и Реактивной мощностями Р+ обратная мощность Р- и А-. Как это объясняется физически и обрабатывается счётчиком?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Слава
сообщение 1.12.2007, 20:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Мы потребители конечные, а обратные мощности есть !
И на сайте СЭТа мощность обратной последовательности, как и другие возможности, не расшифровывается. Хотя я с AlexPetrov согласен, и склонен к неисправности счётчика. Обратность уж больно большую показывает - порядка 30%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 5.12.2007, 11:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Слава @ 1.12.2007, 21:21) *
И на сайте СЭТа мощность обратной последовательности, как и другие возможности, не расшифровывается.

Нет, обратная последовательность - это немножко из другой оперы...
Мы имеем дело с минус активной энергией (2-3 квадранты).
При правильном включении счетчика минус появляется, если потребитель генерирует энергию (или пользуется отмоткой icon_mrgreen.gif _.
А если перепутать фазировку счетчика, то есть напряжения и токи взять из разных фаз, то счетчик будет показывать цену на дрова. Зачастую при установке электронного счетчика выявляется, что старый счетчик был включен неправильно ("а что? как было на старом - я так и поставил!" icon_mrgreen.gif ), причем Бог знает когда и кем... А грамотно подключить счетчик или выявить неправильное подключение доморощенные дядиваси вообще не способны. Четыре провода на однофазном - и то путают, а на трехфазном счетчике их 10! Механический счетчик просто покажет меньше, а электронный так просто не надуешь.
И замена счетчика ничего не даст.

К сожалению, инструкции к СЭТ4ТМ02.2 у меня нет, но во многих счетчиках с помощью обычного фонарика или кнопки вручную можно добраться до мгновенных значений электроэнергии - пофазной мощности, тока, напряжения, текущего косинуса. Тут и смотреть надо: минуса в любом случае означают неправильное подключение счетчика. Или если косинус противоестественный icon_smile.gif .

Вариант "БЭ" - воспользоваться ВАФом или подобным прибором.

Третий - подключиться к оптопорту счетчика компьютером или ручным терминалом.

Тем не менее нужно быть готовым к тому, что сбыт выставит претензии. И нехилые. Особенно если в договоре написано: "Счетчик подключен и сфазирован правильно" или что-то в этом роде. Потом докажи, что ты не верблюд...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Слава   Разнообразие электроэнергии   1.12.2007, 14:59
- - AlexPetrov   Обратка, я так думаю, возникает во время перетока ...   1.12.2007, 16:57
- - Слава   Мы потребители конечные, а обратные мощности есть ...   1.12.2007, 20:21
|- - Roman_D   Цитата(Слава @ 1.12.2007, 21:21) И на сай...   5.12.2007, 11:46
|- - AlexPetrov   Цитата(Roman_D @ 5.12.2007, 17:46) Третий...   5.12.2007, 14:54
|- - Roman_D   Цитата(AlexPetrov @ 5.12.2007, 15:54) Для...   5.12.2007, 15:34
- - AlexPetrov   Где стоит Ваш счётчик (счётчики)? 30% по A- или R-...   2.12.2007, 0:18
- - Слава   ЦитатаA- или R-? Что за нагрузка? Двигатели по 0,5...   2.12.2007, 1:11
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(Слава @ 2.12.2007, 1...   2.12.2007, 10:04
- - Игоррр   30% для рекуперации... не многовато ли?   2.12.2007, 11:17
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(Игоррр @ 2.12.2007, 11...   2.12.2007, 11:31
- - Слава   А зря. Время будет, во вторник поменяем счётчик.   3.12.2007, 1:12
- - Oleg_n   Может быть, в одной фазе полярность ТТ перепутана ...   3.12.2007, 9:36
- - AlexPetrov   ЦитатаИндикация неправильного чередования фаз и пе...   5.12.2007, 15:58
|- - Roman_D   Цитата(AlexPetrov @ 5.12.2007, 16:58) В э...   5.12.2007, 16:39
|- - AlexPetrov   Цитата(Roman_D @ 5.12.2007, 22:39) • фазн...   6.12.2007, 11:23
|- - Roman_D   Цитата(AlexPetrov @ 6.12.2007, 12:23) Что...   6.12.2007, 15:11
- - Слава   Пока занят строительством, со счётчиком тормознул....   6.12.2007, 0:44
|- - Roman_D   Цитата(Слава @ 6.12.2007, 1:44) стоял ТРИ...   6.12.2007, 10:14
- - AlexPetrov   Вы таки думаете, шо величина фазного тока на табло...   6.12.2007, 15:20
- - Roman_D   Цитата(AlexPetrov @ 6.12.2007, 16:20) P.S...   6.12.2007, 16:03