Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Разнообразие электроэнергии , Опции новых электросчётчиков

Слава
сообщение 1.12.2007, 14:59
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



В новых электронных электросчётчиках типа СЭТ4ТМ02.2 или Меркурий 230 есть наряду с известными параметрами - Активной А+ и Реактивной мощностями Р+ обратная мощность Р- и А-. Как это объясняется физически и обрабатывается счётчиком?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Слава
сообщение 1.12.2007, 20:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Мы потребители конечные, а обратные мощности есть !
И на сайте СЭТа мощность обратной последовательности, как и другие возможности, не расшифровывается. Хотя я с AlexPetrov согласен, и склонен к неисправности счётчика. Обратность уж больно большую показывает - порядка 30%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 5.12.2007, 11:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Слава @ 1.12.2007, 21:21) *
И на сайте СЭТа мощность обратной последовательности, как и другие возможности, не расшифровывается.

Нет, обратная последовательность - это немножко из другой оперы...
Мы имеем дело с минус активной энергией (2-3 квадранты).
При правильном включении счетчика минус появляется, если потребитель генерирует энергию (или пользуется отмоткой icon_mrgreen.gif _.
А если перепутать фазировку счетчика, то есть напряжения и токи взять из разных фаз, то счетчик будет показывать цену на дрова. Зачастую при установке электронного счетчика выявляется, что старый счетчик был включен неправильно ("а что? как было на старом - я так и поставил!" icon_mrgreen.gif ), причем Бог знает когда и кем... А грамотно подключить счетчик или выявить неправильное подключение доморощенные дядиваси вообще не способны. Четыре провода на однофазном - и то путают, а на трехфазном счетчике их 10! Механический счетчик просто покажет меньше, а электронный так просто не надуешь.
И замена счетчика ничего не даст.

К сожалению, инструкции к СЭТ4ТМ02.2 у меня нет, но во многих счетчиках с помощью обычного фонарика или кнопки вручную можно добраться до мгновенных значений электроэнергии - пофазной мощности, тока, напряжения, текущего косинуса. Тут и смотреть надо: минуса в любом случае означают неправильное подключение счетчика. Или если косинус противоестественный icon_smile.gif .

Вариант "БЭ" - воспользоваться ВАФом или подобным прибором.

Третий - подключиться к оптопорту счетчика компьютером или ручным терминалом.

Тем не менее нужно быть готовым к тому, что сбыт выставит претензии. И нехилые. Особенно если в договоре написано: "Счетчик подключен и сфазирован правильно" или что-то в этом роде. Потом докажи, что ты не верблюд...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 5.12.2007, 14:54
Сообщение #4


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Цитата(Roman_D @ 5.12.2007, 17:46) *
Третий - подключиться к оптопорту счетчика компьютером или ручным терминалом.
Для чего? Что это даст?

По поводу неправильных подключений. Цитата из Рук-ва по эксплуатации СЭТ-4ТМ.03 (смею надеяться, что соответствует и для СЭТ4ТМ02.2):
3.2.9 Убедиться, что пиктограммы фазных напряжений "ФАЗА", "1", "2", "3" непрерывно светятся и не мигают. Если мигает одна или две пиктограммы фазных напряжений, то это свидетельствует об отсутствии соответствующих фазных напряжений. Если мигают сразу три пиктограммы фазных напряжений, то это свидетельствует об ошибке последовательности подключения фаз к счётчику.

Разъяснений о природе "+" и "-" энергии в документе не увидел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Слава   Разнообразие электроэнергии   1.12.2007, 14:59
- - AlexPetrov   Обратка, я так думаю, возникает во время перетока ...   1.12.2007, 16:57
- - Слава   Мы потребители конечные, а обратные мощности есть ...   1.12.2007, 20:21
|- - Roman_D   Цитата(Слава @ 1.12.2007, 21:21) И на сай...   5.12.2007, 11:46
|- - AlexPetrov   Цитата(Roman_D @ 5.12.2007, 17:46) Третий...   5.12.2007, 14:54
|- - Roman_D   Цитата(AlexPetrov @ 5.12.2007, 15:54) Для...   5.12.2007, 15:34
- - AlexPetrov   Где стоит Ваш счётчик (счётчики)? 30% по A- или R-...   2.12.2007, 0:18
- - Слава   ЦитатаA- или R-? Что за нагрузка? Двигатели по 0,5...   2.12.2007, 1:11
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(Слава @ 2.12.2007, 1...   2.12.2007, 10:04
- - Игоррр   30% для рекуперации... не многовато ли?   2.12.2007, 11:17
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(Игоррр @ 2.12.2007, 11...   2.12.2007, 11:31
- - Слава   А зря. Время будет, во вторник поменяем счётчик.   3.12.2007, 1:12
- - Oleg_n   Может быть, в одной фазе полярность ТТ перепутана ...   3.12.2007, 9:36
- - AlexPetrov   ЦитатаИндикация неправильного чередования фаз и пе...   5.12.2007, 15:58
|- - Roman_D   Цитата(AlexPetrov @ 5.12.2007, 16:58) В э...   5.12.2007, 16:39
|- - AlexPetrov   Цитата(Roman_D @ 5.12.2007, 22:39) • фазн...   6.12.2007, 11:23
|- - Roman_D   Цитата(AlexPetrov @ 6.12.2007, 12:23) Что...   6.12.2007, 15:11
- - Слава   Пока занят строительством, со счётчиком тормознул....   6.12.2007, 0:44
|- - Roman_D   Цитата(Слава @ 6.12.2007, 1:44) стоял ТРИ...   6.12.2007, 10:14
- - AlexPetrov   Вы таки думаете, шо величина фазного тока на табло...   6.12.2007, 15:20
- - Roman_D   Цитата(AlexPetrov @ 6.12.2007, 16:20) P.S...   6.12.2007, 16:03


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 10:57