Доброго времени суток уважаемые специалисты.
У меня вопрос, заключается он в следующем: Есть некая серверная, питание серверов которой осуществляется через ИБП (мощность 80 кВА). Схема электроснабжения выглядит следующим образом, от щитовой протянут кабель до распределительного щита в помещение ИБП, с этого щита кинуты 2 перемычки на вход и выход упса и далее с этого РЩ кинута линия до распределительного щита в серверной. Возникла проблема по защите серверов от бросков перенапряжения. За последний месяц было 2 случая, когда в ИБП срабатывала тепловая защита и он переходил на работу от батарей, а после этого вываливался в байпас... При работе в байпасе он напрямую пропустил два скачка... Вылетели сервера... Как я понимаю, чтобы в дальнейшем от этого оградиться необходимо, установить разрядники перенапряжения. Пожалуйста посоветуйте: какие? где их необходимо установить? как подобрать необходимый номинал и различаются ли они как-либо по каким-либо классификациям? За ранее благодарен! |
|
|
Гость_Ринат К._* |
6.12.2007, 9:07
Сообщение
#2
|
Гости |
Я бы считал, на 90%, что проблемы у Вас не в связи с отсутствием разрядников, а надо внимательно посмотреть нагрузку ИБП и режим его работы. Перенапряжения после ИБП в принципе невозможны (исключая удар молнии), т.к. все стабилизировано аккумуляторами с большой емкостью. 10% все таки оставлю так как мало имел дел с ИБП.
|
|
|