Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите разобраться с терморегулятором , Работает в обратную сторону

Putnik72
сообщение 18.10.2015, 13:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 44261



Уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста разобраться, - терморегулятор CEWAL RQ-10 работает в обратную сторону. Мне надо чтобы он включал контакт при понижении температуры, а он это делает наоборот. Подключил согласно схемы (прилагаю).
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
razread
сообщение 18.10.2015, 19:40
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Во первых о самом подключении к терморегулятору, как то подозрительно там посажен синий провод на контакт с индикацией "заземление".
Во-вторых объясните принцип работы. Там у вас на второй фотографии ещё какоето программируемое реле, типа таймера зачем оно? Так же видно что схема работает через пускатель бесконтактный, попробуйте просто на нём поменять контакты с нормально открытых на нормально закрытые, или наоборот, по схеме.