Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Селективность автоматических выключателей Шнайдер

Станислав220
сообщение 19.10.2015, 12:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 47001



Коллеги, помогите решить задачку или подобрать некое устройство (может кто сталкивался с подобным). На "входе" в изделие (шкаф) стоит автоматический выключатель Schneider iC60N C 10A 2P (всего 10А ввиду маломощности потребителей). Далее после него стоят блоки розеток, каждый из которых оснащен автоматом Schneider iC60N В 6A 2P. При испытаниях на перегрузку такая комбинация давала отличный результат. Создав двукратную перегрузку на блоке розеток с помощью печки - наблюдалось отключение 6А автомата, т.е. сработала тепловая защита автомата 6А. Однако во время испытания на КЗ (просто напросто закорачивалась одна из розеток блока) выбивало АБСОЛЮТНО ВСЕ последовательно соединенные автоматы, вплоть до автомата в щитке на этаже. Замена 6А автомата на 2А с характеристикой В не дала абсолютно никакого результата (обесточивался весь этаж). Посоветуйте как защитить участок цепи от 10А автомата до 6А так, чтобы 10А автомат при этом не отключался, а отключался только 6А или какое нибудь устройство-расцепитель между ними. Буду рад помощи. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Станислав220
сообщение 20.10.2015, 11:42
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 47001



Спасибо за советы. К сожалению реле приоритетной нагрузки наверное всё таки не подойдёт под данную задачу ибо меня интересует именно защита от кз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Станислав220   Селективность автоматических выключателей Шнайдер   19.10.2015, 12:10
- - FRAER   Станислав220, нужно применять специальные селектив...   19.10.2015, 16:10
- - Станислав220   К сожаление ближайший автомат, обеспечивающий полн...   19.10.2015, 16:57
|- - savelij®   Цитата(Станислав220 @ 19.10.2015, 16:57) ...   19.10.2015, 22:28
- - FRAER   Станислав220, не из той серии смотрите, я написал ...   19.10.2015, 20:18
- - Pantryk   Как вариант попробовать подобрать быстродействующи...   19.10.2015, 21:08
- - Станислав220   Спасибо за советы. К сожалению реле приоритетной н...   20.10.2015, 11:42
- - Коляныч   некоторые автоматы NSX имеют абсолютную селективно...   21.10.2015, 8:43
- - moshkarow   селективности вы не добьетесь . для создания cел...   21.10.2015, 9:10
|- - Коляныч   Цитата(moshkarow @ 21.10.2015, 9:06) - а...   21.10.2015, 9:19
||- - Transformator   Цитата(Коляныч @ 21.10.2015, 10:19) Если ...   23.10.2015, 9:42
||- - Коляныч   Цитата(Transformator @ 23.10.2015, 9:42) ...   23.10.2015, 10:11
|- - Станислав220   Цитата(moshkarow @ 21.10.2015, 9:10) селе...   21.10.2015, 18:41
- - FRAER   ЦитатаДругое дело-автоматы NSX не маленькие и не д...   21.10.2015, 9:50
- - Станислав220   Всем спасибо за комментарии, на самом деле ситуаци...   21.10.2015, 14:08
|- - Transformator   Цитата(Станислав220 @ 21.10.2015, 15:08) ...   23.10.2015, 11:37
|- - Станислав220   Цитата(Transformator @ 23.10.2015, 11:37)...   23.10.2015, 12:58
|- - Transformator   Цитата(Станислав220 @ 23.10.2015, 13:58) ...   23.10.2015, 17:29
|- - Станислав220   Цитата(Transformator @ 23.10.2015, 17:29)...   26.10.2015, 9:14
|- - Transformator   Цитата(Станислав220 @ 26.10.2015, 10:14) ...   27.10.2015, 11:11
|- - Станислав220   Цитата(Transformator @ 27.10.2015, 11:11)...   27.10.2015, 12:38
- - moshkarow   почему вы рассматриваете применение .Электропривод...   21.10.2015, 19:48
|- - Станислав220   Цитата(moshkarow @ 21.10.2015, 19:48) Мик...   22.10.2015, 10:49
- - Pantryk   А модульных таких нету, это просто один из методов...   22.10.2015, 12:58
- - Sist   предохранители обеспечивают селективность   23.10.2015, 17:54
- - Станислав220   Эксперимент с автоматами Шнайдер увенчался успехом...   13.11.2015, 10:29
|- - Transformator   Цитата(Станислав220 @ 13.11.2015, 10:29) ...   13.11.2015, 11:04
- - Станислав220   260-280А диапазон получился в розетке, которую защ...   16.11.2015, 14:29
- - Olexus   А если применить стабилизатор с защитой от кз, что...   19.10.2020, 13:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Olexus @ 19.10.2020, 13:40) А если...   19.10.2020, 21:09
- - Олега   Таки огласите характеристики защиты стабилизатора ...   19.10.2020, 14:26
- - Электромонтёр   Чтобы не испытывать судьбу или проводить сложные и...   19.10.2020, 20:45
- - Olexus   У автора вопроса выбивает автомат к которому нет д...   20.10.2020, 8:16
- - Гость сочувствующий   Цитата(Olexus @ 20.10.2020, 8:16) ... Сло...   20.10.2020, 9:04
- - Олега   Цитата(Olexus @ 20.10.2020, 8:16) У автор...   20.10.2020, 13:28