Возник вопрос - что это такое НА ПРАКТИКЕ? Конкретно ситуация: деревянный столб из лиственницы на железобетонном пасынке, время установки около 50 лет назад, то есть наружная поверхность столба несколько иструхла, выветрилась, превратилась в губчатую массу. Погода дождливая, неделю идет дождь, наружная поверхность просто пропитана водой. То есть, стала ОТЧАСТИ электропроводной, замер омметром показывает отклонение стрелки. На столбе - воздушная линия 6 кВ (второй вариант - 35 кВ), провода алюминиевые неизолированные на штыревых изоляторах, расстояние от провода до древесной части около 20-30 см. Собственно вопрос: может ли монтер, работающий на подобной опоре, руками без перчаток, создать короткое замыкание? |
|
|
21.10.2015, 6:24
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Виталий, не заморачивайтесь по поводу емкостного тока - этот фактор играет не в вашу сторону и если противная сторона не будет муссировать эту тему - Вам проще. По поводу изоляции - да, в идеальных условиях деревянная сухая опора может и будет безопасной, но это очень изменчивый фактор, поэтому провода непосредственно к деревяшке не прикручивают, а тратят деньги на специально разработанные изоляторы, которые сохраняют свои свойства даже, когда намокают под дождем. Вы правильно заметили, что полуторовольтовый тестер показал на участке опоры 40 кОм, а 500-вольтовый меггер уже 0 Ом. Есть вероятность стремящаяся к 100%, что рабочее напряжение ВЛ сможет успешно пробить всю длину увлажненной опоры.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 7:46 |
|