Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Разнообразие электроэнергии , Опции новых электросчётчиков

Слава
сообщение 1.12.2007, 14:59
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



В новых электронных электросчётчиках типа СЭТ4ТМ02.2 или Меркурий 230 есть наряду с известными параметрами - Активной А+ и Реактивной мощностями Р+ обратная мощность Р- и А-. Как это объясняется физически и обрабатывается счётчиком?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AlexPetrov
сообщение 5.12.2007, 15:58
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Цитата
Индикация неправильного чередования фаз и перепутанные ТТ - это немножко разные вещи.
Блин, лопухнулся. Действительно, не вник.

В электронном? Пост #2, внизу предпоследняя ссылка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 5.12.2007, 16:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(AlexPetrov @ 5.12.2007, 16:58) *
В электронном? Пост #2, внизу предпоследняя ссылка.

Йорш, не заметил... Спасибо.

Добавил позже:
О! Нашел! icon_biggrin.gif
2.1.5 Счетчик позволяет измерять и отображать на индикаторе:
• активную, реактивную и полную мгновенную мощность с учетом коэффициен-тов трансформации по напряжению и току (время интегрирования 1 с) как по каждой фазе, так и суммарную по трем фазам с индикацией квадранта, в кото-ром находится вектор полной мощности;
• фазное напряжение по каждой фазе;
фазный ток по каждой фазе;коэффициент мощности по каждой фазе и суммарный по трем фазам;
• частоту сети;
• текущее время и дату;
• температуру внутри счетчика;
• коэффициент искажения синусоидальности кривой фазного напряжения по ка-ждой фазе сети.


Стало быть, и комп не нужен. Осталось применить устройство "head" icon_mrgreen.gif

Теперь ждем хозяина темы Слава с отчетом о проделанной работе...icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 6.12.2007, 11:23
Сообщение #4


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Цитата(Roman_D @ 5.12.2007, 22:39) *
фазный ток по каждой фазе;коэффициент мощности по каждой фазе и суммарный по трем фазам;

Опять не понимэ и head not found. Что дадут эти параметры при неправильном включении ТТ? Ведь Вы этот случай подразумеваете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 6.12.2007, 15:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(AlexPetrov @ 6.12.2007, 12:23) *
Что дадут эти параметры при неправильном включении ТТ?

Сначала стоит внимательно посмотреть на имеющиеся данные. Наличие минус активной энергии в одной из фаз означает, что ТТ где-то перепутаны.
Потом на основании имеющихся данных строим векторную диаграмму. Графически - оно нагляднее...
Но! :!: Самое главное забыл... Нужно себе твёрдо представлять характер имеющейся нагрузки - и дальнейшее действо зависит именно от этого.
Вот пример:

Анализируем. Въезжаем. Device "head" now found.

З.Ы. под последним рисунком должно быть: ТТ в фазах А и В перепутаны и переполюсованы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Слава   Разнообразие электроэнергии   1.12.2007, 14:59
- - AlexPetrov   Обратка, я так думаю, возникает во время перетока ...   1.12.2007, 16:57
- - Слава   Мы потребители конечные, а обратные мощности есть ...   1.12.2007, 20:21
|- - Roman_D   Цитата(Слава @ 1.12.2007, 21:21) И на сай...   5.12.2007, 11:46
|- - AlexPetrov   Цитата(Roman_D @ 5.12.2007, 17:46) Третий...   5.12.2007, 14:54
|- - Roman_D   Цитата(AlexPetrov @ 5.12.2007, 15:54) Для...   5.12.2007, 15:34
- - AlexPetrov   Где стоит Ваш счётчик (счётчики)? 30% по A- или R-...   2.12.2007, 0:18
- - Слава   ЦитатаA- или R-? Что за нагрузка? Двигатели по 0,5...   2.12.2007, 1:11
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(Слава @ 2.12.2007, 1...   2.12.2007, 10:04
- - Игоррр   30% для рекуперации... не многовато ли?   2.12.2007, 11:17
|- - Victor195002   Добрый день. Цитата(Игоррр @ 2.12.2007, 11...   2.12.2007, 11:31
- - Слава   А зря. Время будет, во вторник поменяем счётчик.   3.12.2007, 1:12
- - Oleg_n   Может быть, в одной фазе полярность ТТ перепутана ...   3.12.2007, 9:36
- - AlexPetrov   ЦитатаИндикация неправильного чередования фаз и пе...   5.12.2007, 15:58
|- - Roman_D   Цитата(AlexPetrov @ 5.12.2007, 16:58) В э...   5.12.2007, 16:39
|- - AlexPetrov   Цитата(Roman_D @ 5.12.2007, 22:39) • фазн...   6.12.2007, 11:23
|- - Roman_D   Цитата(AlexPetrov @ 6.12.2007, 12:23) Что...   6.12.2007, 15:11
- - Слава   Пока занят строительством, со счётчиком тормознул....   6.12.2007, 0:44
|- - Roman_D   Цитата(Слава @ 6.12.2007, 1:44) стоял ТРИ...   6.12.2007, 10:14
- - AlexPetrov   Вы таки думаете, шо величина фазного тока на табло...   6.12.2007, 15:20
- - Roman_D   Цитата(AlexPetrov @ 6.12.2007, 16:20) P.S...   6.12.2007, 16:03


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 9:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены