Электропроводность древесины |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электропроводность древесины |
Гость_Виталий Д_* |
30.9.2015, 17:20
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день.
Возник вопрос - что это такое НА ПРАКТИКЕ? Конкретно ситуация: деревянный столб из лиственницы на железобетонном пасынке, время установки около 50 лет назад, то есть наружная поверхность столба несколько иструхла, выветрилась, превратилась в губчатую массу. Погода дождливая, неделю идет дождь, наружная поверхность просто пропитана водой. То есть, стала ОТЧАСТИ электропроводной, замер омметром показывает отклонение стрелки. На столбе - воздушная линия 6 кВ (второй вариант - 35 кВ), провода алюминиевые неизолированные на штыревых изоляторах, расстояние от провода до древесной части около 20-30 см. Собственно вопрос: может ли монтер, работающий на подобной опоре, руками без перчаток, создать короткое замыкание? |
|
|
21.10.2015, 13:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Виталий, учитывайте еще, что для натурного эксперимента Вы будете использовать "низкое" напряжение, а на ВЛ высокое. Особенность высокого напряжения в том, что оно "пробивает" изолятор, а когда оно его пробьет изолятор превращается в проводник. Поэтому слабый тестер видит сопротивление, а для мегометра споротивления уже и нет. Случай у Вас правда интересный, решение было вынесено именно по Вашему делу? Просто нет смысла протестовать против решений других судов, у нас же не прецедентное право.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 20:16 |
|