Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Почему отгорает ноль

Гость_askmai_*
сообщение 5.7.2007, 15:21
Сообщение #1





Гости






Добрый День!!
Скажите каковы причины отгорания нулевого провода в 3-фазной системе электроснабжения. Каковы способы защиты от этого?
С Уважением!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 6.12.2007, 14:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Больше всех потеряют те, у кого техника находится в дежурном режиме: видики, телеки..., т.е. минимальное потребление энергии. А вообще, потерять могут все, кроме тех, у кого включены мощные обогреватели, например.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 6.12.2007, 18:46
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij @ 6.12.2007, 14:18) *
Больше всех потеряют те, у кого техника находится в дежурном режиме: видики, телеки..., т.е. минимальное потребление энергии.


Когда-то давно, когда ещё в школе учился, проснулся среди ночи от того, что услышал, что холдильник чуть ли не подпрыгивает. Включил бра, обычная лампочка-миньон горит бело-голубым светом, как ксенон.
Взял тестер, в розетке - 320! Побежал выкручивать пробки. Итог - сгорел транс в магнитоле-кассетнике, не выключённой из розетки на ночь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- askmai   Почему отгорает ноль   5.7.2007, 15:21
- - savelij   Цитата(askmai @ 5.7.2007, 16:21) Добрый Д...   5.7.2007, 16:32
- - шалун   Причины как везде две: голова и руки. 1 - Превышен...   6.7.2007, 19:38
- - Dan3   посмотрите наличие потенциала на нуле индикаторной...   13.7.2007, 20:31
|- - savelij   Цитата(Dan3 @ 13.7.2007, 21:31) как прави...   16.7.2007, 0:21
- - Гость   Обьясните пожалуста тупому почему при отгорание ну...   11.11.2007, 9:14
|- - AlexPetrov   Цитата(Гость @ 11.11.2007, 16:14) почему ...   11.11.2007, 16:28
- - savelij   При трёхфазном питании при отгорании нуля напряжен...   11.11.2007, 11:55
- - Гость   AlexPetrov Большое спасибо за обьеснение без рису...   11.11.2007, 17:20
- - AlexPetrov   ДопустИм любой вариант. Но работать надо заведомо ...   11.11.2007, 17:46
- - Askmai   Уважаемый, AlexPetrov, а что будет в квартире И?   6.12.2007, 9:49
- - AlexPetrov   При сохраняющемся обрыве в точке 1 - ничего, эконо...   6.12.2007, 11:24
- - Олега   Так вплоть до 380 и будет. Тогда когда в одной кв....   6.12.2007, 14:03
- - savelij   Больше всех потеряют те, у кого техника находится ...   6.12.2007, 14:18
|- - ZavGar   Цитата(savelij @ 6.12.2007, 14:18) Больше...   6.12.2007, 18:46
- - Spac   ставить нужно защиту от перенапряжений, однако...   15.5.2008, 21:33
- - Johnny   правильно ли я понимаю, что ток пойдет по пути наи...   16.4.2009, 17:55
- - Олега   Правильно, ток пойдет к Сидорову, а напряжение к И...   16.4.2009, 20:33
- - Johnny   непонял?? почему к иванову...так..теория. нить нак...   17.4.2009, 11:31
- - Самсон   Причина отгорания нуля - перекос фаз и появление н...   17.4.2009, 12:19
- - AlexPetrov   Johnny, ток пойдёт по одной последовательной цепи,...   17.4.2009, 15:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 17:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены