Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Селективность автоматических выключателей Шнайдер

Станислав220
сообщение 19.10.2015, 12:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 19.10.2015
Пользователь №: 47001



Коллеги, помогите решить задачку или подобрать некое устройство (может кто сталкивался с подобным). На "входе" в изделие (шкаф) стоит автоматический выключатель Schneider iC60N C 10A 2P (всего 10А ввиду маломощности потребителей). Далее после него стоят блоки розеток, каждый из которых оснащен автоматом Schneider iC60N В 6A 2P. При испытаниях на перегрузку такая комбинация давала отличный результат. Создав двукратную перегрузку на блоке розеток с помощью печки - наблюдалось отключение 6А автомата, т.е. сработала тепловая защита автомата 6А. Однако во время испытания на КЗ (просто напросто закорачивалась одна из розеток блока) выбивало АБСОЛЮТНО ВСЕ последовательно соединенные автоматы, вплоть до автомата в щитке на этаже. Замена 6А автомата на 2А с характеристикой В не дала абсолютно никакого результата (обесточивался весь этаж). Посоветуйте как защитить участок цепи от 10А автомата до 6А так, чтобы 10А автомат при этом не отключался, а отключался только 6А или какое нибудь устройство-расцепитель между ними. Буду рад помощи. Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
moshkarow
сообщение 21.10.2015, 9:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



селективности вы не добьетесь .
для создания cелективности :
- автоматы одного производителя .С одинаковыми механическими свойствами .Нужно что б АВ отличались друг от друга номинальным током на две ступени .но это вызовет увеличение сечения кабеля.
- Селективность можно создать временем .
- величиной уставки автомата и временем .
селективность можно создать логикой .( используя блок контакты АВ ) отключиться должен только тот АВ9 (выше стоящий не сработает пока нижестоящий не отключился ) , на участке которого произошло кз .в сетях с модульными АВ это делать экономически не выгодно .
обычно логику с селективностью делают на больших предприятиях с разветвленной сетью 0,4 кв или в сетях 6 и выше кв


Цитата(Станислав220 @ 19.10.2015, 16:57) *
К сожаление ближайший автомат, обеспечивающий полную селективность с вышестоящим 10А Шнайдер рассчитан на номинал 0.75А, что мне категорически не подходит, также верхний автомат в щитке здания рассчитан на 16А и мне туда согласно пректа лазить уже нельзя

можно применить электропривод на модульный АВ .
В случае отключения АВ вы нажимаете на кнопочку , которая расположена где вам удобно и АВ включается

Сообщение отредактировал moshkarow - 21.10.2015, 9:25


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коляныч
сообщение 21.10.2015, 9:19
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 369
Регистрация: 21.2.2014
Из: СССР
Пользователь №: 38269



Цитата(moshkarow @ 21.10.2015, 9:06) *
- автоматы одного производителя .С одинаковыми механическими свойствами. Нужно что б АВ отличались друг от друга номинальным током на две ступени .но это вызовет увеличение сечения кабеля.

не согласен, 2 ступени будут селективно работать при токе КЗ определённого уровня, при превышении которого селективности не будет. Например согласно таблицам селектвности шнайдер электрик связка iC60N 10A и iC60N 4А (хар С оба) предельный ток селективности 80А. Абсолютная селективность при нижестоящем 0,5А.

Подход с кратностями номиналов автоматов подходит для сетей с низкими токами КЗ, сопоставимыми с токами перегрузки.

С другой стороны любой автомат NSX абсолютно селективен с любыми нижестоящими iC60N, согласно каталогам шнайдер электрик. Хотя они абсолютно разные по конструкции.

Если при КЗ на отходящей линии срабатывают оба автомата (отх линии и вводной), может быть следует вводной автомат заменить на рубильник? Кто что думает по этому вопросу? icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Коляныч - 21.10.2015, 9:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.10.2015, 9:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Коляныч @ 21.10.2015, 10:19) *
Если при КЗ на отходящей линии срабатывают оба автомата (отх линии и вводной), может быть следует вводной автомат заменить на рубильник? Кто что думает по этому вопросу? icon_smile.gif

А почему бы и нет, только меня смущает слово "рубильник" (он вроде называется "выключатель нагрузки" для дин рейки к примеру).
Только нужно при этом учесть что за аппарат защиты стоит выше, а то может так случится что при кз на отходящей линии отключится автомат от которого запитан этот щиток.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Станислав220   Селективность автоматических выключателей Шнайдер   19.10.2015, 12:10
- - FRAER   Станислав220, нужно применять специальные селектив...   19.10.2015, 16:10
- - Станислав220   К сожаление ближайший автомат, обеспечивающий полн...   19.10.2015, 16:57
|- - savelij®   Цитата(Станислав220 @ 19.10.2015, 16:57) ...   19.10.2015, 22:28
- - FRAER   Станислав220, не из той серии смотрите, я написал ...   19.10.2015, 20:18
- - Pantryk   Как вариант попробовать подобрать быстродействующи...   19.10.2015, 21:08
- - Станислав220   Спасибо за советы. К сожалению реле приоритетной н...   20.10.2015, 11:42
- - Коляныч   некоторые автоматы NSX имеют абсолютную селективно...   21.10.2015, 8:43
- - moshkarow   селективности вы не добьетесь . для создания cел...   21.10.2015, 9:10
|- - Коляныч   Цитата(moshkarow @ 21.10.2015, 9:06) - а...   21.10.2015, 9:19
||- - Transformator   Цитата(Коляныч @ 21.10.2015, 10:19) Если ...   23.10.2015, 9:42
||- - Коляныч   Цитата(Transformator @ 23.10.2015, 9:42) ...   23.10.2015, 10:11
|- - Станислав220   Цитата(moshkarow @ 21.10.2015, 9:10) селе...   21.10.2015, 18:41
- - FRAER   ЦитатаДругое дело-автоматы NSX не маленькие и не д...   21.10.2015, 9:50
- - Станислав220   Всем спасибо за комментарии, на самом деле ситуаци...   21.10.2015, 14:08
|- - Transformator   Цитата(Станислав220 @ 21.10.2015, 15:08) ...   23.10.2015, 11:37
|- - Станислав220   Цитата(Transformator @ 23.10.2015, 11:37)...   23.10.2015, 12:58
|- - Transformator   Цитата(Станислав220 @ 23.10.2015, 13:58) ...   23.10.2015, 17:29
|- - Станислав220   Цитата(Transformator @ 23.10.2015, 17:29)...   26.10.2015, 9:14
|- - Transformator   Цитата(Станислав220 @ 26.10.2015, 10:14) ...   27.10.2015, 11:11
|- - Станислав220   Цитата(Transformator @ 27.10.2015, 11:11)...   27.10.2015, 12:38
- - moshkarow   почему вы рассматриваете применение .Электропривод...   21.10.2015, 19:48
|- - Станислав220   Цитата(moshkarow @ 21.10.2015, 19:48) Мик...   22.10.2015, 10:49
- - Pantryk   А модульных таких нету, это просто один из методов...   22.10.2015, 12:58
- - Sist   предохранители обеспечивают селективность   23.10.2015, 17:54
- - Станислав220   Эксперимент с автоматами Шнайдер увенчался успехом...   13.11.2015, 10:29
|- - Transformator   Цитата(Станислав220 @ 13.11.2015, 10:29) ...   13.11.2015, 11:04
- - Станислав220   260-280А диапазон получился в розетке, которую защ...   16.11.2015, 14:29
- - Olexus   А если применить стабилизатор с защитой от кз, что...   19.10.2020, 13:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Olexus @ 19.10.2020, 13:40) А если...   19.10.2020, 21:09
- - Олега   Таки огласите характеристики защиты стабилизатора ...   19.10.2020, 14:26
- - Электромонтёр   Чтобы не испытывать судьбу или проводить сложные и...   19.10.2020, 20:45
- - Olexus   У автора вопроса выбивает автомат к которому нет д...   20.10.2020, 8:16
- - Гость сочувствующий   Цитата(Olexus @ 20.10.2020, 8:16) ... Сло...   20.10.2020, 9:04
- - Олега   Цитата(Olexus @ 20.10.2020, 8:16) У автор...   20.10.2020, 13:28


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 12:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены