Добрый день! Помогите раскрыть эту детективную историю и найти причину выгорания фильтров. Своей головы не хватает.
А история такова... В одном царстве, есть объект, на объекте стоит себе обыкновенное ВРУ, от которой кабели расходятся во все стороны через ФИЛЬТРЫ на щиты распределительные. Когда мы включаем автомат на ВРУ - происходит дуга на между А и В и... выгорает фильтр. (А иногда этого не происходит). Поменять автомат, казалось бы, мы поменяли и история повторилась. Вновь убийца фильтров проявил себя и фильтр отправился ... в ремонт. Забыл совсем сказать, что нагрузки нет - система работает вхолостую, более того, уверенно показывает 220/380. Штатные вольтметр показывает, "Ресурс" подтверждает... (Подключали "Ресурс" и он ни чего интересного не показал - стандартная "борода" по фазе В). Выгорает все по фазе В, на графиках напряжения "Ресурса", А и С - более "ровные", а В - бородатенькая, но, опять же, в пределах нормы. Из нагрузки только светодиодные лампочки на щитах распределительных. Уважаемые знатоки, какие будут версии? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Вероятно импульсное напряжение в момент включения, поставьте опн-0,5кВ по линейному, сам спалил прибор как-то в момент включения э.д. устанавливая прибор .
Сообщение отредактировал ez81 - 24.10.2015, 14:38 -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |