Помогите разобраться!
Имеется бригада электромонтеров ОПС и линий связи. Все они - ремонтный персонал. Вопрос: как правильно оформить их работу по замене телефонного аппарата, ремонту абонентской розетки и подобной пустяковой работы. Согласно п. 2.4.1. ПОТ РМ 016-2001, ремонтный персонал не имеет права работать в порядке текущей эксплуатации - только оперативно-ремонтный. Распоряжение писать - как-то глупо. И как эти работы регистрировать правильно? Я уже склоняюсь аттестовать их всех, как оперативно-ремонтный, чтобы не было проблем. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
Думается мне, что, всё-таки телефонная связь не есть электроустановка. А посему работы в ней должны проводиться не по нашим привычным правилам. Релейщики тоже самодопуском работают, когда оперативных переключений по первичке не требуется.
А оформляем просто: если то чего они делать собираются не в нашем управлении или веденни - шлём лесом; если всё ж наше - выдаём разрешение на подготовку РМ и допуск, если переключений не требуется. ![]() Замена телефонного аппарата в частности нас никак не касается. Это они сами копаются. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Думается мне, что, всё-таки телефонная связь не есть электроустановка. А посему работы в ней должны проводиться не по нашим привычным правилам. Уважаемый Игорь, позвольте с вами не согласиться в том, что устройства связи - это не электроустановка. В ПОТ РМ-016-2001 для устройств связи выделена целая глава (гл.7). В устройствах связи передача сигнала идёт посредством электроэнергии и электроэнергия преобразуется в другой вид энергии - звуковой (всё согласно определению понятия - электроустановка). Релейщики тоже самодопуском работают, когда оперативных переключений по первичке не требуется. Релейщики - совсем другая категория. Им это позволяет п.8.5. ПОТ РМ-016-2001 "производителю работ, имеющему группу IV, из числа персонала, обслуживающего устройства релейной защиты, электроавтоматики и т.д., разрешается совмещать обязанности допускающего. При этом он определяет меры безопасности, необходимые для подготовки РМ. Подобное совмещение разрешается, если для подготовки РМ не требуется оперативных отключений, заземления, установки временных ограждений в части электроустановки напряжением выше 1000 В". Вопрос в другом. Ведь и релейщики должны как-то оформить эту работу. Работа будет, скорее всего, проводится либо по наряду, либо по распоряжению. Производитель работ провести инструктаж членам бригады с записью об этом. Где всё это записать, если оперативного персонала нет и в ближайшее время не будет. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |