Гость_Зубакин Павел._*
сообщение 26.10.2015, 17:06
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте ! Я давно занимаюсь УЗО. С 1999года. Много мне приходилось устанавливать УЗО и много приходилось искать места утечек тока на землю , чтобы заставить УЗО работать устойчиво. Есть у меня уже давно приборчик для этого, АСТРО -Дельта называется. Был у меня прибор для измерений и испытаний УЗО. Назывался АСТРО-ПРОФИ. Все мои труды не оказались напрасны. Человек один благодарил меня, за то что однажды ему спасло жизнь и здоровье установленное мною УЗО!
Уже давно веду словесные битвы с некоторыми людьми, которые против УЗО что с заземлением что без него. Вот в частности сегодня написал коментарий на форум сайта "Электро АС", где обсуждается у них тема установки УЗО в двух проводке. Много я им писал ранее, но ни одного моего коментария они не опубликовали. Вот такая у них демократия! Лишь один раз опубликовали, но при этом умышленно, жутко исковеркали весь смысл. Предоставляю Вам на суд последнее моё обращение Электро Асовцам. Посмотрим потом, опубликуют его или нет?

Да плевать я хотел на вас и на недодуманные, противоречивые ПУЭ! Так как вы вредители в месте с авторами ПУЭ!! Меня лично два раза УЗО отпускало от провода и корпуса щита находившихся под напряжением!!
Одному моему знакомому поставил УЗО в двухпроводку. У него в тесном подвале была забита скважина под воду и стоял на ней электронасос соединённый со скважиной резиновым шлангом (0.5 метра). В доме у него стоял выключатель на насос, разрывающий фазу на насос. Так вот прошло два года. Электрики электросетей заменили опоры ВЛ по его улице и перепутали на вводе фазу с нолем!!...... То есть на том насосе у него через выключатель стал отключаться ноль, а фаза получилась шла безразрывно на электронасос!!! И вот он потом как то полез в подвал чтобы обслужить или проверить этот насос. Выключатель он значит предусмотрительно поставил на "выкл" и будучи уверен что его не ударит током (он так раньше делал то же) начал значит что то там поправлять насос держась как за опору, за металлическую мокрую трубу скважины. Ну и залез рукой на голый клемник того насоса. В результате получил удар током и электричество моментально отключило УЗО!!! Вылезал он из подвала в полной темноте, но зато жив и здоров!!
Если бы не УЗО, то он бы не смог самостоятельно отпустить насос и трубу скважины и помочь ему было некому!!! Человек бы погиб, так же как и я мог погибнуть в своих двух случаях!!! УЗО спасает жизнь и без заземления, но само собой что с заземлением это всё работает эффективнее. Это и дураку понятно!
В связи со всем этим, на авторах пуэ и на вас, поддерживающих их вредительскую идею - кровь погибших людей, которых могло бы спасти УЗО!!!

КАПСом не балуемся!
Читаем правила форума.


Сообщение отредактировал savelij® - 26.10.2015, 18:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 26.10.2015, 17:15
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Да, в двухпроводке УЗО не помешает, но в ПУЭ идет речь о TN-C, коей двухпроводка не является. При TN-C ухудшение контакта нулевого проводника или даже рабочее его сопротивление приводит к тому, что на корпусе появляется потенциал, вызваный падением напряжения на этом контакте. Отсюда и запрет на УЗО в TN-C. Но даже в этом случае с TN-C, никто не мешает вам перейти на TN-C-S до защищаемого прибора при установке УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.10.2015, 5:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата(Pantryk @ 26.10.2015, 17:15) *
TN-C, коей двухпроводка не является

категорически согласен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2015, 10:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Pantryk @ 26.10.2015, 17:15) *
TN-C, коей двухпроводка не является
Цитата(FRAER @ 27.10.2015, 5:51) *
категорически согласен

Однофазные потребители, например дачник, при наличии 2-х проводов от трехфазной сети, в непонятной системе пребывают ?
До известного сечения (по нынешним меркам) вполне даже TN-C.
Да и при питании от однофазного генератора (с учетом сечения) полноценная TN-C

Сообщение отредактировал Олега - 27.10.2015, 10:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2015, 10:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.10.2015, 13:00) *
До известного сечения (по нынешним меркам) вполне даже TN-C.

И при более низких сечениях тоже. icon_lol.gif


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2015, 14:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 27.10.2015, 13:00) *
До известного сечения (по нынешним меркам) вполне даже TN-C.
Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 10:26) *
И при более низких сечениях тоже. icon_lol.gif

Обоснуйте, что по нынешним меркам сечение PEN-проводника (а без него не бывает TN-C) может быть менее 10 мм2 по меди.

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:25) *
В июле 2002 года ввели лишь название..

У меня в руках ПУЭ 6 1998 года, п.1.7.18

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:25) *
требований к сечению и т.п. не было..

Да, когда-то не было, а нынче есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2015, 14:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.10.2015, 17:20) *
При чем тут запрет в стояках ? Тема начиналась вовсе не с жилья, общественных и подобных. Принципиально про TN-C.

Вот:
Цитата(Зубакин Павел. @ 26.10.2015, 20:06) *
В доме у него стоял выключатель...




Цитата(Олега @ 27.10.2015, 17:33) *
1. Обоснуйте, что по нынешним меркам сечение PEN-проводника (а без него не бывает TN-C) может быть менее 10 мм2 по меди.
2. Да, когда-то не было, а нынче есть.

1. Это проектировалось, когда названия ПЕНа не было, но требования к обеспечению ЭБ уже были. Хотя бы опять Гост 81 Зануление.
2. Вот как ввели требования, так его и запретили в стояке. Иначе в старом жил фонде все ПЕ в домах нужно отрезать от щитов и эл. плит.
3. Вот когда будет реконструкция, тогда все и приведут в соответствие с современными нормами.

Зы. Могу добавить из современных Гост Р 50571.5.53-2013, вернее он просто принят недавно (МЭК 60364-5-53:2002).
531.2.3 Системы TN
Если в отношении какого-либо оборудования или определенных частей электроустановки одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3, не могут быть выполнены, то указанные части могут быть защищены при помощи устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током. В этом случае открытые проводящие части не требуется подсоединять к защитному проводнику системы заземления TN, при условии, что они подсоединены к заземляющему электроду, который обеспечивает сопротивление, соответствующее току срабатывания устройства защитного отключения. Цепь, защищенная таким образом, должна рассматриваться как система ТТ и на нее распространяются требования МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.4.

Если отдельного заземляющего электрода нет, то открытые проводящие части необходимо подсоединить к защитному проводнику на стороне источника питания устройства защитного отключения.

Сообщение отредактировал ink_elec - 27.10.2015, 14:43


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2015, 15:01
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:38) *
Вот:

Тут у меня недогляд, по-моему с другой темой автора спутал.

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:38) *
1. Это проектировалось..

В частном доме ?

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:25) *
В июле 2002 года ввели лишь название, требований к сечению и т.п. не было,

http://standartgost.ru/g/%D0%9C788-1095
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2015, 15:17
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.10.2015, 18:01) *
1. В частном доме ?
2. http://standartgost.ru/g/%D0%9C788-1095

1. Не обязательно, во всем жил фонде.
2. По моему это разработчики главы 1.7 ПУЭ 7.
3. А как на счет:
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.?
Кстати на рисунках в ПУЭ ПЕН во всю используется, начиная с рис.1.7.1.

Цитата(Олега @ 27.10.2015, 18:12) *
Зачем отрезать ? Не понял взаимосвязи.

По современным требованиям нужен ПЕ начиная с ВРУ, иначе нарушение получается.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.10.2015, 15:26
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:17) *
1. Не обязательно, во всем жил фонде.

Я про проект в частном доме в застойные годы, а не за весь фонд.

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:22) *
Это надо читать Гост Р 50571.3-94
413.1.3 Система TN
...

413.1.3 конкретно про разделение (простое). Зачем ?

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:17) *
2. По моему это разработчики главы 1.7 ПУЭ 7.

Не важно, был и до 7ПУЭ ориентир.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.10.2015, 15:29
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.10.2015, 18:26) *
413.1.3 конкретно про разделение (простое). Зачем ?

Не тут редакцию Госта ты открыл.
5.53 от 2002 года, его не могли согласовать с МЭК 4.41 от 2005 года, поэтому он согласован с Гост Р 50571.3-94(4.41-92).


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2015, 10:21
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:29) *
Не тут редакцию Госта ты открыл.
5.53 от 2002 года, его не могли согласовать с МЭК 4.41 от 2005 года, поэтому он согласован с Гост Р 50571.3-94(4.41-92).

Мы же смотрим в ГОСТ Р 50571.5.53-2013 а не в МЭК 60364-5-53:2002 непосредственно.
п.530.2 Нормативные ссылки... МЭК 60364-4-41:2005

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 19:35) *
если это про п.10, то недопустима коммутация совмещенного ноля.

В случае обрыва PEN со стороны питания я лично предпочел бы такой PEN (через УЗО) отключить. Лучше вовсе ОПЧ не подключать.
Да и при перекосе будешь постоянно выключаться. Нафиг это надо ?

Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 19:35) *
вот
".. одно или более из требований, изложенных в МЭК 60364-4-41, пункт 413.1.3.."

413.1.3 Если к незаземленному источнику питания с простым разделением подключено более одного электроприемника, то должны выполняться требования раздела С.З приложения С.

Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2015, 10:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.10.2015, 10:25
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.10.2015, 13:08) *
1. Мы же смотрим в ГОСТ Р 50571.5.53-2013 а не в МЭК 60364-5-53:2002 непосредственно.
п.530.2 Нормативные ссылки... МЭК 60364-4-41:2005


2. В случае обрыва PEN со стороны питания я лично предпочел бы такой PEN (через УЗО) отключить.
3. Лучше вовсе ОПЧ не подключать. Да и при перекосе будешь постоянно выключаться. Нафиг то надо ?

1. Это просто еще одна ошибка при подготовке очередного стандарта, так как в соответствие с приложением ДА не проводили, а лишь перевели на русский.
"4 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту МЭК 60364-5-53:2002* "Электроустановки зданий. Часть 5-53. Выбор и установка электрооборудования. Изоляция, коммутационная аппаратура и управление" (IEC 60364-5-53:2002 Electrical installations of buildings. Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment. Isolation, switching and control)."
2. ПЕН после УЗО не должен соединятся с СПЧ, так как будет срабатывать УЗО, однако можно поставить "УЗО розетку или вилку", тогда РЕ уже будет идти мимо этого УЗО, но это уже дороже.
Хотя у белорусов в п.10 противоречие идет с этим:
531.2.1.2 Ни один защитный проводник не должен проходить через магнитную цепь устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током.
Тут не о коммутации ПЕ.
3. Тогда УЗО не достаточно, требуется зануление.
531.2.1.5 Применение устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током, связанного с цепями, не имеющими защитного проводника, если номинальный дифференциальный ток срабатывания не превышает 30 мА, не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения.

Цитата(Олега @ 28.10.2015, 13:21) *
413.1.3 Если к незаземленному источнику питания с простым разделением подключено более одного электроприемника, то должны выполняться требования раздела С.З приложения С.

Ответ в пункте 1.

Сообщение отредактировал ink_elec - 28.10.2015, 10:27


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2015, 10:49
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 10:25) *
1. Это просто еще одна ошибка ..
"4 Настоящий стандарт является идентичным

Скорее ошибка про идентичность (модный жаргон). В чем бы тогда смысл отмены ГОСТ 94 года ?
Смешновато в 2013-м брать за основу 2005-го. Но еще смешней 2002-го

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 10:25) *
2. ПЕН после УЗО не должен соединятся с СПЧ, так как будет срабатывать УЗО, однако можно поставить "УЗО розетку или вилку", тогда РЕ уже будет идти мимо этого УЗО,

В этом месте я говорил только про PEN через УЗО.

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 10:25) *
3. Тогда УЗО не достаточно, требуется зануление.
531.2.1.5 Применение устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током, связанного с цепями, не имеющими защитного проводника, если номинальный дифференциальный ток срабатывания не превышает 30 мА, не должно рассматриваться как мера, достаточная для защиты от косвенного прикосновения.

Тогда при обрыве PEN столкнёшься с прямым прикосновением. icon_sad.gif

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 10:25) *
Ответ в пункте 1.

Не думаю. По твоей логике применяя УЗО можно не выполнять все пункты 413.1.3 (2002) ?

Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2015, 10:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.10.2015, 11:47
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.10.2015, 13:49) *
1. Скорее ошибка про идентичность (модный жаргон). В чем бы тогда смысл отмены ГОСТ 94 года ?
Смешновато в 2013-м брать за основу 2005-го. Но еще смешней 2002-го

2.Не думаю. По твоей логике применяя УЗО можно не выполнять все пункты 413.1.3 (2002) ?

1. Смысл, это был МЭК 364-4-46-81, его обновили, стал МЭК 2002.
2. Там сказано иначе, не "можно не выполнять", а "не могут быть выполнены".


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2015, 12:44
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 11:47) *
это был МЭК 364-4-46-81, его обновили, стал МЭК 2002.

Предыдущее сообщение должно выглядеть так:
"1. Скорее ошибка про идентичность (модный жаргон). В чем бы тогда смысл отмены ГОСТ 94 года ?
Смешновато в 2013-м брать за основу 2005-го. Но еще смешней 1992-го"
Имел ввиду МЭК 364-4-41-92 (ГОСТ Р 50571.3-94)
Не используем ГОСТ94, а след. и МЭК92
Тем более в ГОСТ Р 50571.5.53-2013 - МЭК(и IEK) 60364-4-41:2005. Поправок нет.


Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 11:47) *
2. Там сказано иначе, не "можно не выполнять", а "не могут быть выполнены".

Имеешь в виду старый жилой фонд ?
Там что, после введения 10мм2 сразу перевели дома (или отдельные квартиры) на ТТ ? Или УЗО понатыкали ?
Кстати, именно в ГОСТ94 именно в 413.1.3 : "В системе ТN-С не должны применяться устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток"

Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2015, 12:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.10.2015, 13:05
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.10.2015, 15:44) *
1.Имеешь в виду старый жилой фонд ?
2Там что, после введения 10мм2 сразу перевели дома (или отдельные квартиры) на ТТ ? Или УЗО понатыкали ?
3Кстати, именно в ГОСТ94 именно в 413.1.3 : "В системе ТN-С не должны применяться устройства защиты, реагирующие на дифференциальный ток"

1Именно.
2Нет, но не соблюдение требования к сечению ПЕН не значит что теперь можно не занулять ЭО класс1 и уж тем более имеющиеся ПЕ отрезать.
3. 413.1.3 полностью посвящен TN, поэтому и про УЗО здесь. TN-C это ПЕН на всем участке, у нас же с перемычкой в розетке TN-C-S - пункт кривой и не работает. В 4х проводке 3L+PE(тоже TN-C) можем поставить УЗО 3х полюсное для равномерной нагрузке - опять пункт не работает. Лучше юзать запрет на коммутацию ПЕ/ПЕН и возможно 531.2.1.2 Ни один защитный проводник не должен проходить через магнитную цепь устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током (в целях исключения ложных срабатываний).

Цитата(Олега @ 28.10.2015, 15:44) *
Предыдущее сообщение должно выглядеть так:
"1. Скорее ошибка про идентичность (модный жаргон). В чем бы тогда смысл отмены ГОСТ 94 года ?
Смешновато в 2013-м брать за основу 2005-го. Но еще смешней 1992-го"

Гост Р 5.53 и МЭК 5.53 скорее всего отличаются лишь приложением ДА, отсюда и "грабли".

Сообщение отредактировал ink_elec - 28.10.2015, 13:02


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2015, 13:48
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:05) *
Гост Р 5.53 и МЭК 5.53 скорее всего отличаются лишь приложением ДА, отсюда и "грабли".

Не только. Уже называл п.530.2

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:05) *
2Нет, но не соблюдение требования к сечению ПЕН не значит что теперь можно не занулять ЭО класс1 и уж тем более имеющиеся ПЕ отрезать.

Не соблюдение требования к сечению покуда означает только необходимость увеличения сечения. Пока не поправите ГОСТ Р 50571.5.53-2013 в части 60364-4-41:2005.
А ЭУ, введенные в эксплуатацию по прежним нормативам к сечению, эксплуатируются в первозданном виде до реконструкции (кап.ремонта). Ничего не отрезается.

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:05) *
у нас же с перемычкой в розетке TN-C-S

Странное представление. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.10.2015, 13:53
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.10.2015, 16:45) *
Не только. Уже называл п.530.2

Да.
Вот МЭК оригинал



Цитата(Олега @ 28.10.2015, 16:48) *
Не соблюдение требования к сечению покуда означает только необходимость увеличения сечения. Пока не поправите ГОСТ Р 50571.5.53-2013 в части 60364-4-41:2005.
А ЭУ, введенные в эксплуатацию по прежним нормативам к сечению, эксплуатируются в первозданном виде до реконструкции (кап.ремонта). Ничего не отрезается.


Странное представление. icon_smile.gif

1 ПОДГОТОВЛЕН Московским институтом энергобезопасности и энергосбережения на основе аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4
По старым правилам можно все сделать.
2. ни чего странного, в сети появились Н и ПЕ.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2015, 14:20
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:53) *
2. ни чего странного, в сети появились Н и ПЕ.

Это называется ответвлением.
По 5-му ПУЭ жить предлагаешь, с перемычками в розетке ?
Смотри, Shura_with_KINEF услышит, достанется на орехи icon_lol.gif
К тому же переход от TN-C к TN-C-S это уже реконструкция системы, -> требуется проект, -> разделение на вводе.. icon_lol.gif

Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:14) *
Все тоже самое что и в 50571.3-94, может только ссылки обновили.

Это смотреть надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Зубакин Павел.   Борьба с противниками УЗО!   26.10.2015, 17:06
- - Pantryk   Да, в двухпроводке УЗО не помешает, но в ПУЭ идет ...   26.10.2015, 17:15
|- - Shturman1   Цитата(Pantryk @ 26.10.2015, 17:15) TN-C,...   26.10.2015, 17:25
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(Shturman1 @ 26.10.2015, 17:25) А ч...   26.10.2015, 23:57
|- - FRAER   Цитата(Pantryk @ 26.10.2015, 17:15) TN-C,...   27.10.2015, 5:51
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 26.10.2015, 17:15) * TN-C, коей д...   27.10.2015, 10:00
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 13:00) До изве...   27.10.2015, 10:26
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 10:26) И пр...   27.10.2015, 10:30
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 13:30) Пояснит...   27.10.2015, 11:57
||- - Олега   До известного сечения (по нынешним меркам) вполне ...   27.10.2015, 12:49
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 15:49) Однако ...   27.10.2015, 13:35
|- - Олега   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 13:00) * До известного ...   27.10.2015, 14:33
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 17:20) При чем...   27.10.2015, 14:38
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:38) Вот:...   27.10.2015, 15:01
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 18:01) 1. В ча...   27.10.2015, 15:17
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:17) 1. Н...   27.10.2015, 15:26
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 18:26) 413.1.3...   27.10.2015, 15:29
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:29) Не т...   28.10.2015, 10:21
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 13:08) 1. Мы ж...   28.10.2015, 10:25
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 10:25) 1. Э...   28.10.2015, 10:49
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 13:49) 1. Скор...   28.10.2015, 11:47
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 11:47) это ...   28.10.2015, 12:44
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 15:44) 1.Имееш...   28.10.2015, 13:05
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:05) Гост...   28.10.2015, 13:48
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 16:45) Не толь...   28.10.2015, 13:53
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:53) Да. ...   28.10.2015, 14:04
|||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 17:04) Там ссы...   28.10.2015, 14:05
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:53) 2. н...   28.10.2015, 14:20
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 17:20) По 5-му...   28.10.2015, 14:46
||||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:46) 1. А...   28.10.2015, 16:19
||||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 19:19) 1. С че...   28.10.2015, 17:17
||||- - Гость сочувствующий   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 17:17) ... ...   28.10.2015, 18:57
||||- - ink_elec   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2015, 21...   28.10.2015, 19:28
||||- - Roman D   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 18:28) Нужн...   28.10.2015, 19:36
||||- - Гость сочувствующий   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 19:28) Но в...   28.10.2015, 19:48
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 13:05) Лучш...   28.10.2015, 13:55
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 16:55) Зачем н...   28.10.2015, 14:03
|||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 14:03) Ну т...   28.10.2015, 14:11
|||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 17:11) Что да?...   28.10.2015, 14:14
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:17) 3. А...   27.10.2015, 15:37
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 18:37) Посмотр...   27.10.2015, 19:04
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 19:04) В го...   27.10.2015, 19:08
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:38) 2. В...   27.10.2015, 15:12
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 14:38) одно...   27.10.2015, 15:20
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 18:20) Это для...   27.10.2015, 15:22
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 15:22) Гост...   27.10.2015, 16:01
- - Pantryk   Я не знаю чем. В любой из систем присутствует соед...   26.10.2015, 17:38
- - savelij®   Цитата(Зубакин Павел. @ 26.10.2015, 17:06...   26.10.2015, 18:21
- - Гость сочувствующий   Не буду высказывать своего мнения, просто приведу ...   26.10.2015, 18:40
- - Roman D   Как известно, тяжесть поражения электрическим токо...   27.10.2015, 0:14
- - ink_elec   Странно, как часто на различных форумах всплывают ...   27.10.2015, 6:15
- - Transformator   Цитата(Зубакин Павел. @ 26.10.2015, 17:06...   27.10.2015, 9:29
- - Pantryk   Если без информации о подключении ОПЧ их приборов ...   27.10.2015, 10:30
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 10:30) если ...   27.10.2015, 10:35
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 10:30) если ...   27.10.2015, 13:27
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 13...   27.10.2015, 13:36
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.10.2015, 13...   27.10.2015, 15:10
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 15...   27.10.2015, 15:41
- - haramamburu   Цитата(Зубакин Павел. @ 26.10.2015, 17:06...   27.10.2015, 10:32
- - Pantryk   Даже если заземление и будет нейтрали генератора(и...   27.10.2015, 10:43
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 10:43) Если ...   27.10.2015, 11:04
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 12:04) . При э...   27.10.2015, 11:23
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 27.10.2015, 11:23)...   27.10.2015, 12:28
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 13:28) Ещё раз...   27.10.2015, 13:27
- - Pantryk   Цитатавполне даже TN-C Пусть будет TN-С, но тогда ...   27.10.2015, 11:53
|- - Transformator   Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 12:53) Пусть...   27.10.2015, 12:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 11:53) Пусть...   27.10.2015, 12:17
- - Pantryk   Ну это запрещено сейчас так делать, но действующий...   27.10.2015, 12:13
- - Pantryk   ЦитатаPEN проводник в моих квартирных розетках идё...   27.10.2015, 12:42
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 12:42) Моя о...   27.10.2015, 13:50
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 16:50) Глаза п...   27.10.2015, 13:55
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 13:55) По с...   27.10.2015, 13:58
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 16:58) Так это...   27.10.2015, 13:59
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 13:59) Хера...   27.10.2015, 14:20
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 17:08) По моим...   27.10.2015, 14:25
- - Shura_with_KINEF   Не пойму спора, говорите об одном и том же. Если с...   27.10.2015, 15:31
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 15...   27.10.2015, 15:40
||- - Shura_with_KINEF   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 15:40) Так тре...   27.10.2015, 15:52
|- - ink_elec   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2015, 18...   28.10.2015, 6:59
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 6:59) ПУЭ 5...   28.10.2015, 9:08
||- - ink_elec   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.10.2015, 12...   28.10.2015, 9:37
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 6:59) ПУЭ 5...   28.10.2015, 17:12
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.10.2015, 17...   28.10.2015, 18:31
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 21:31) Да може...   28.10.2015, 19:43
- - Shura_with_KINEF   Специально для Гостя сочуствующего 3.3.8 прибор к...   27.10.2015, 15:38
- - Pantryk   ЦитатаВ стародавние времена корпуса электрооборудо...   27.10.2015, 17:22
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 27.10.2015, 17:22) Так р...   27.10.2015, 18:46
- - с2н5он   две пробки после счетчика не означают наличие двух...   27.10.2015, 17:43
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 27.10.2015, 16:43) две пр...   28.10.2015, 19:09
- - ink_elec   Олега, Однако, если вернуться ближе к теме, то у б...   27.10.2015, 19:11
- - Олега   Чем ? Цитата(ink_elec @ 27.10.2015, 19:1...   27.10.2015, 19:15
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 27.10.2015, 22:15) Цитатка...   27.10.2015, 19:35
- - Олега   Надо подумать в кустах. Пока нет понимания такой с...   27.10.2015, 19:47
- - Pantryk   Должны, но по факту панелька 1985 года постройки н...   28.10.2015, 9:46
|- - ink_elec   Цитата(Pantryk @ 28.10.2015, 12:46) Должн...   28.10.2015, 9:57
- - ink_elec   Гость сочувствующий, Но ваш вывод:ЦитатаТак вот 2 ...   28.10.2015, 20:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ink_elec @ 28.10.2015, 20:01) Гост...   28.10.2015, 21:04
- - Олега   СН 357-77 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО...   28.10.2015, 23:30
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 28.10.2015, 23:30) СН 357-...   29.10.2015, 0:48
- - Shura_with_KINEF   Гостю_сочувствующему уважуха! Пункт этот один...   29.10.2015, 0:34