С проблемой столкнулся первый раз
после 15-20 минут работы под нагрузкой (~ на 2 ампера) срабатывает УЗО какие могут быть причины в квартире новая проводка, штукатурка делалась на готовую проводку заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_PVP_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Защита групповых линий к штепсельным розеткам с помощью УЗО согласно пункту 7.1.71 ПУЭ является рекомендуемой, т.е. рассматривается как одно из лучших решений, но не обязательное.
При решении вопроса об установке УЗО на групповых линиях к штепсельным розеткам для компьютеров следует учитывать два момента: - согласно пункту 7.1.81 ПУЭ установка УЗО запрещается для тех электроприёмников, отключение которых может привести к возникновению опасности. (Под опасностью нужно понимать вероятность нанесения ущерба, в том числе, и экономического). - в соответствии с пунктом 7.1.83 ПУЭ фоновое значение тока утечки, создаваемого компьютерами, не должно превышать 10 мА. Если указанные ограничения не препятствуют выполнения решения, рекомендуемого пунктом 7.1.71 ПУЭ, то это решение следует выполнять. Если по вышеуказанным причинам УЗО не устанавливается, то следует принять другие дополнительные меры по обеспечению безопасности. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |