Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Срабатывание УЗО , Проблема

Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 16.8.2007, 21:15
Сообщение #1





Гости






С проблемой столкнулся первый раз
после 15-20 минут работы под нагрузкой (~ на 2 ампера) срабатывает УЗО
какие могут быть причины

в квартире новая проводка, штукатурка делалась на готовую проводку

заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_PVP_*_*
сообщение 7.12.2007, 14:44
Сообщение #2





Гости






Защита групповых линий к штепсельным розеткам с помощью УЗО согласно пункту 7.1.71 ПУЭ является рекомендуемой, т.е. рассматривается как одно из лучших решений, но не обязательное.
При решении вопроса об установке УЗО на групповых линиях к штепсельным розеткам для компьютеров следует учитывать два момента:
- согласно пункту 7.1.81 ПУЭ установка УЗО запрещается для тех электроприёмников, отключение которых может привести к возникновению опасности. (Под опасностью нужно понимать вероятность нанесения ущерба, в том числе, и экономического).
- в соответствии с пунктом 7.1.83 ПУЭ фоновое значение тока утечки, создаваемого компьютерами, не должно превышать 10 мА.
Если указанные ограничения не препятствуют выполнения решения, рекомендуемого пунктом 7.1.71 ПУЭ, то это решение следует выполнять.
Если по вышеуказанным причинам УЗО не устанавливается, то следует принять другие дополнительные меры по обеспечению безопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Николай_*   Срабатывание УЗО   16.8.2007, 21:15
- - St.Nik   1 Отключаешь всю нагрузку из розеток .Вкл. УЗО, е...   17.8.2007, 1:02
- - KypaTop   А курить минут 20 это обязательно? а то так и позе...   21.8.2007, 16:44
|- - savelij   Цитата(KypaTop @ 21.8.2007, 17:44) в здан...   21.8.2007, 17:10
- - KypaTop   На корпус утечка, а корпус то не заземлен, а занул...   22.8.2007, 7:38
|- - savelij   Цитата(KypaTop @ 22.8.2007, 8:38) На корп...   22.8.2007, 8:10
|- - AlexPetrov   Цитата(KypaTop @ 22.8.2007, 15:38) а корп...   22.8.2007, 9:32
- - KypaTop   На руборде про локализацию ничего не видел , ну н...   22.8.2007, 10:21
- - AlexPetrov   Вопрос по быстрому ответу переадресовал администра...   22.8.2007, 15:43
- - KypaTop   ЦитатаА что если мы предположим дефект самого УЗО?...   23.8.2007, 17:50
- - AlexPetrov   KypaTop, есть какие результаты?   27.8.2007, 15:30
- - comings   может, кому будет интересно: http://www.colan.ru/f...   28.8.2007, 14:59
- - KypaTop   ЦитатаKypaTop, есть какие результаты? УЗО выкинули...   3.9.2007, 20:55
- - Гость_PVP_*   Защита групповых линий к штепсельным розеткам с по...   7.12.2007, 14:44


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 22:33