![]() Влияние Полярности Трансформаторов Тока На Учет Электроэнергии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Влияние Полярности Трансформаторов Тока На Учет Электроэнергии |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.4.2014 Из: Пермь Пользователь №: 38976 ![]() |
У меня появились пара вопросов о том, как проверить правильность подключения узла учета электроэнергии.
1) Влияет ли правильность подключения трансформаторов тока на показания счетчика? (Например смена полярности Л1 и Л2) А так же есть ли разница в том какой счетчик, с диском или электронный? 2) Можно ли проверить полярность трансформатора тока без наличия стрелочного мультиметра или подобного вольтметра? (т.е., например, известны клемы Л1 и Л2, но не понятно которая И1, а которая И2 ). Случай с осмотром корпуса на наличие обозначений в расчет не берем. Надеюсь на интересную беседу. Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
1. Полярность влияет. Нет разницы на оба типа счетчика влияет. 2. Без прибора нет, с помощью батарейки или ИП 9-12В DC и стрелочного индикатора от магнитофона (старого)
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |