Дан асинхронный двигатель 200 КВт 380/600в. Хочу применить схему пуска со звезды на треугольник.
вопрос: 1 Будет ли большой Бросок тока,или применить лучше схему через пусковые резиторы? 2 и какую марку РТ потавить? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.2.2007 Из: Тула Пользователь №: 8281 ![]() |
"Суха теория..". На практике сам видел: к 200-250-квт-ному ЭД подключили 100 квар. Пусковой ток упал в 2-2,5 раза. По стрелочному амперметру. На производстве были просадки напряжения при запуске этих ЭД, ставили эксперименты, пытаясь их уменьшить. Не знаю, чем закончилось. Но вот уменьшение тока наблюдал.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |