Совместная прокладка взаиморезервируемых кабелей , КЛ-0,4кВ

Urka
сообщение 1.12.2011, 9:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.5.2008
Из: Пермь
Пользователь №: 11280



Всем здрасте!
Подскажите решение пожалуйста.
Две кабельных линии 0,4кВ взаиморезервирующих прокладываются по стене здания в разных отсеках одного металлического лотка. После ввода в здание кабельная трасса пойдет под фальшполом. Вопрос в том, как, каим сопсобом прокладывать эти две КЛ внутри здания до шкафа? По чистому полу в том же лотке, либо конструкции какие-то надо городить? Или эти линии еще как-то можно разделить?
Помогите, очень нужно! :!:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 16.11.2015, 9:23
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Нету такого акта. Типовой проект на прокладку по лоткам подразумевает перегородку между лотками по вертикали. Кабели от 95 кв.мм. прокладываются непосредственно по полкам без лотков. Есть логический смысл применять сплошные лотки для взаиморезервируемых кабелей, но норматива нету.
Есть СП 31-110
Цитата
14.17 В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки:
- линий питания и управления электроприемников противопожарных устройств;
- линий питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;
- всех цепей одного агрегата (например, агрегата по обработке картофеля в пищеблоке);
- силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, обеспечивающих единый технологический процесс;
- цепей, питающих сложный светильник;
- осветительных сетей напряжением до 50 В с цепями напряжением до 380 В при условии заключения проводов цепей до 50 В в отдельную изоляционную трубку;
- цепей нескольких групп одного вида освещения с общим числом проводов не более 12 (без учета контрольных цепей);
- распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле, в одном канале многоканального короба, в корпусах и штангах многоламповых светильников не рекомендуется; при необходимости их совместной прокладки должны быть приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения огнем проводов аварийного освещения (устройство перегородок, покрытие огнезащитными составами и т. п.).

Т.е. в разных лотках получается, что можно, но сам пункт больше относиться к групповым линиям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Urka   Совместная прокладка взаиморезервируемых кабелей   1.12.2011, 9:18
- - ez81   Сами ответили на свой вопрос в лотке с соблюдение...   1.12.2011, 9:36
- - Олега   Вопрос еще в сечении кабеля, прокладывается ли он ...   1.12.2011, 13:17
- - Urka   Цитата(Олега @ 1.12.2011, 15:17) Вопрос е...   2.12.2011, 7:01
- - Олега   0,8 локализует (выдерживает КЗ, не прогарает) толь...   2.12.2011, 14:46
|- - OBON   Цитата(Олега @ 2.12.2011, 17:46) 0,8 лока...   2.12.2011, 18:39
- - Олега   Доброго здоровья, Владимир Да уж, пропустил. Именн...   2.12.2011, 19:25
- - Urka   Цитата(OBON @ 2.12.2011, 21:39) В ПУЭ п.2...   4.12.2011, 7:49
- - Олега   Так ни кто и не сомневался. На основании какого до...   4.12.2011, 21:33
- - SVFedorov   Вот читаю я все вышеперечисленное, а ответа вразум...   11.11.2015, 15:06
|- - Олега   Цитата(SVFedorov @ 11.11.2015, 15:06) 1. ...   11.11.2015, 15:57
|- - Гость сочувствующий   Цитата(SVFedorov @ 11.11.2015, 15:06) ......   12.11.2015, 11:51
|- - SVFedorov   [quote name='Гость сочувствующий' date=...   16.11.2015, 8:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(SVFedorov @ 16.11.2015, 8:59) ... ...   16.11.2015, 15:18
- - с2н5он   вопросы не нужно дублировать   11.11.2015, 15:37
- - SVFedorov   Спасибо, "Олега". Но у меня заказчик нем...   11.11.2015, 16:17
- - Pantryk   На счет мастики у нас решили избегать этого (хоть ...   11.11.2015, 18:44
- - SVFedorov   В итоге так я ответ и не получил. А в нормативной ...   12.11.2015, 10:51
- - Pantryk   Нету такого акта. Типовой проект на прокладку по л...   16.11.2015, 9:23
- - Prohojii   Здравствуйте Есть ли норматив по способу прокладки...   8.1.2016, 16:47
- - FRAER   Prohojii, можно, но лучше не надо, велика вероятно...   8.1.2016, 17:30