Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2015 Из: Саратов Пользователь №: 47249 ![]() |
Здравствуйте люди добрые и не очень!
С финансами туго, а посему хотелось самому расключить щит учета. Возникло несколько вопросов и буду очень благодарен за ответы. 1.Сколько нужно разрядников на 3-х фазный щит (3 или 4)? 2. Как правильно подключить расцепители, разрядники, УЗО и в какой последовательности. К дому подойдет СИП 4х16. Спасибо. Сообщение отредактировал sido - 16.11.2015, 13:35 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 17.2.2011 Из: Муезерский,Карелия Пользователь №: 21609 ![]() |
ПУЭ п.7.1.22 при воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений - 3фаы- з ограничителя!
В любм устройстве (Разрядник,УЗИП) своя схема правильного подключения вложена. У нас большинство ставят УЗИП в щит и не заморачиваються с разрядниками Сообщение отредактировал Техник-ПТО - 16.11.2015, 13:55 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |