Ув. форумчане на работе стал вопрос замены стационарных пускателей на печах на преобразователи частоты, остановил выбор на ПЧВ фирмы.
Овен
Вроде крупный производитель разных автоматических систем, кто то сталкивался с ними.
Также интересует вопрос насколько правда что преобразователи частоты экономят электроэнергию, это маркетинговый ход компаний производителей или это в действительности так. Продукт для меня новый в основном имел дело с асинхронными двигателями, которые работали от обычных пускателей. Заранее благодарен за ответы.
Причина редактирования: ссылка удалена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 18.11.2015, 22:43
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если предполагается большую часть времени работа в близи номинальной мощности, то не только экономии не будет, а будет еще хуже. Кроме того, что частотник сам имеет не 100% КПД, то КПД АД ухудшается из-за несинусоидальности питающего напряжения. Плюс ко всему в промежуточных режимах сам по себе КПД АД не максимален. Экономия будет в технологии, где значительную часть двигатель недогружен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.11.2015, 13:50
Сообщение #3





Гости






Цитата(Pantryk @ 18.11.2015, 22:43) *
Экономия будет в технологии, где значительную часть двигатель недогружен.
Вот-вот, именно, требуется рационально управлять двигателем не только при пуске, в том числе при полной загрузки печи, но и процессе всего технологического процесса, когда момент сопротивления на валу будет длительно понижен.
А для этого необходимо реализовать какой-то режим, метод, принцип управления процессом, котрый должен быть заложен в верхние ступени иерархической системы автоматического регулирования. Так вот, здесь этот вопрос совершенно никого не волнует! Идет обсуждение реализации низшей ступени иерархии САР - выбор ПЧ для АД, а не об экономии от его применения. Похоже, раз руководство дали задание ТС "копаться" внизу, следовательно на верхней ступени САР тамошние специалисты знают как правильно сформировать управляющее воздействие на ПЧ и рассчетную экономию уже вполне осязаемо видят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BurningFlag   Преобразователи частоты ОВЕН   18.11.2015, 12:34
- - с2н5он   экономят, размер зависит от технологии/процесса   18.11.2015, 12:48
|- - Костян челябинский   Цитата(с2н5он @ 18.11.2015, 14:48) эконом...   18.11.2015, 12:53
|- - BurningFlag   Цитата(Костян челябинский @ 18.11.2015, 11...   18.11.2015, 12:57
- - BurningFlag   Работа такого плана ~12 часов в день, 5 дней в нед...   18.11.2015, 12:53
- - Костян челябинский   На таком графике экономия минимальна. Основной ист...   18.11.2015, 12:56
- - Костян челябинский   Ну если не боитесь и довольно обучаемы, то там все...   18.11.2015, 13:00
- - BurningFlag   Тут как бы вопрос у руководства встанет, как ввсег...   18.11.2015, 13:04
- - Валерьич   Если не понимаете, за счёт чего будет достигаться ...   18.11.2015, 13:55
- - Иван1234   Почитайте форум Овен. Там много чего обсуждают. По...   18.11.2015, 14:12
|- - BurningFlag   Цитата(Иван1234 @ 18.11.2015, 13:12) Посл...   18.11.2015, 15:06
- - Валерьич   По цене у меня даже Schneider дешевле Овен получае...   18.11.2015, 14:45
- - Pantryk   Если предполагается большую часть времени работа в...   18.11.2015, 22:43
|- - BurningFlag   Цитата(Pantryk @ 18.11.2015, 21:43) Если ...   19.11.2015, 13:21
|- - Гость   Цитата(Pantryk @ 18.11.2015, 22:43) Эконо...   19.11.2015, 13:50
|- - BurningFlag   Цитата(Гость @ 19.11.2015, 12:50) Вот-вот...   19.11.2015, 13:56
|- - Гость   Цитата(BurningFlag @ 19.11.2015, 13:54) Н...   19.11.2015, 13:58
|- - BurningFlag   Цитата(Гость @ 19.11.2015, 12:58) Так как...   19.11.2015, 15:10
- - zendo057   Если вам не нужны всякие заморочки,типа векторного...   18.11.2015, 23:04
- - Иван1234   Цитата(BurningFlag @ 18.11.2015, 15:06) Д...   19.11.2015, 8:24
- - с2н5он   наибольшая польза, для примера, водяная скважина в...   19.11.2015, 13:31
- - Валерьич   Чувствую, не нужен вам частотник - не получится у ...   19.11.2015, 14:42
- - Pantryk   Очень часто вижу как на вентиляцию ставят ПЧ, прич...   19.11.2015, 14:50
- - Гость Рома   Посмотрите в сторону Веспера, много лет пользуемся...   2.12.2015, 8:23
- - Костян челябинский   Гость_Гость Рома_*, это вы так убого Веспер прорек...   2.12.2015, 9:41
- - Гость   Я и Веспер в разных концах страны и никак не взаим...   3.12.2015, 13:31