реле утечки тока на землю , порекомендуйте пожалуйста |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
реле утечки тока на землю , порекомендуйте пожалуйста |
19.11.2015, 20:42
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Добрый день очень срочно ищу реле утечки тока на землю для нагревателя газа 150кВт
нагреватель управляется тиристорным преобразователем по такой схеме: на нагреватель идет только 3 фазы, соединение ТЭН треугольником. Нагреватель взрывобезопасного исполнения. немогу подобрать реле для него, подскажите кто сталкивался... нашел одну схему где применено данное реле, но немогу распознать его марку, вот вырезка из схемы: |
|
|
19.11.2015, 22:40
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А какой у вас тип системы заземления? Если IT, то загуглите - устройство контроля изоляции. Если TN, TT, то не реле нужно, а УЗО.
|
|
|
20.11.2015, 9:19
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
А какой у вас тип системы заземления? Если IT, то загуглите - устройство контроля изоляции. Если TN, TT, то не реле нужно, а УЗО. Дело в том что заземление объекта - глухозаземленная нейтраль, а данный нагреватель подключается от 3 фаз (без нейтрали) и заземление на корпус. и узо не поставить поскольку на него нейтраль заводить нужно, требуется реле утечки на землю поставить |
|
|