Здравствуйте, господа!
Подскажите где можно найти таблицу где указаны какому току какое соответствует сечение кабеля (медь и алюминий). У меня есть такая табличка, но только максимум на токи до 125 Ампер. А если мне нужно узнать кабель какого сечения надо использовать ну например на ток 1600 Ампер или на 2000 Ампер. Медные шины не интересуют. Спасибо. |
|
|
11.12.2007, 1:30
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
Для транспортировки токов с таким значением (1,5 - 2 кА) кабели, обычно, не применяются. Для этого существуют шинопроводы, которые бывают как медные, так и алюминиевые, ими и запитывают вводные автоматы в РУ. Если-же интересуют всё-же кабели, то есть ПУЭ, в котором приведены таблицы со значениями длительно допустимых токов для разных проводников. Несколько кабелей подключают параллельно, токи суммируют с поправочными коэффициентами и всё будет нормально работать.
Единственное (касается бронированных кабелей, особенно - стальной лентой) - не объединяйте все жилы одного кабеля (4 или 5 жил) с целью превращения его в однофазный кабель. Заземлённая с обоих концов кабеля, витая стальная лента, начинает работать как вторичная обмотка трансформатора тока и очень сильно может нагреться. |
|
|