![]() Подключение стиралки , Правильно ли сделал мастер |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение стиралки , Правильно ли сделал мастер |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Мастер с/ц провел розетку для стиралки: от розетки провод 3*2,5 в щиток на лестницу, там провод черного цвета в новый автомат на 16А, а провода зеленого и синего цвета соединены и зажаты в нижней клемме УЗО (N). Заземления в доме нет. Интересует, правильно ли выполнено подключение? Спасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата норматив, предписывающий использование токопроводящей поверхности (оболочки) в качестве рабочего N? Это не токопроводящая (!-быть внимательным в выражениях) поверхность, а открытая проводящая часть ЭУ. Цитата че то погорячились.. Не нравится, выше предлагал, нарисуйте как сами думаете, хотите... Остальное, извините, пропускаю т.к. не представляет большого интереса. Мной был задан вопрос. И укажите место, где по Вашему произошло разделение на выбранном варианте. В связи с Вашим ответом возник еще один. Остальные 2 потребителя к каким системам относятся? И последнее извечный вопрос темы. Существует ли для однофазной трехпроводной сети система заземления ТНЦ? Да или нет? После правильного ответа на все эти вопросы у Вас есть шанс еще на что-то надеяться. Удачи. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |