Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Какие происходят переходные процессы при ослаблении контакта , может возникнуть к.з. из-за встречных двух разных фаз?

dmon
сообщение 24.11.2015, 9:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2011
Пользователь №: 24651



Всем привет. Коллеги такие вопросы.
1) Какие происходят переходные процессы при ослаблении контакта на кабельной разделке, которая подключена к двигателю по схеме звезда? Меня именно интересует из-за слабого контакта, нагрева болтового соединения что происходит? садиться напряжение или наоборот растет? Как токи при этом ведут себя и сопротивление?
2) . На каждую фазу установлены ОПН-10. Они имеют общую землю и на двух фазах происходит перенапряжение, в месте соединения с общей землей может возникнуть к.з. из-за встречных двух разных фаз?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_34ED_*
сообщение 26.11.2015, 18:23
Сообщение #2





Гости






Цитата(rosck @ 25.11.2015, 4:18) *
Не всегда часто тихо отгорает и отваливается. Если нет КЗ почему должны сработать автоматы? При увеличении сопротивления ток будет не расти а падать если нагрузка не трёхфазный двигатель. Если трёхфазный то там все сложнее зависит от нагрузки на двигателе.


Не всегда это если фазный отгорает, а если нулевой горит. Есть вероятность что у вас будет не 220 а 380v.

Цитата(34ED @ 26.11.2015, 18:23) *
Не всегда это если фазный отгорает, а если нулевой горит. Есть вероятность что у вас будет не 220 а 380v.


С двигателем всё немного сложнее... titanic.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 26.11.2015, 20:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(34ED @ 26.11.2015, 19:23) *
Не всегда это если фазный отгорает, а если нулевой горит. Есть вероятность что у вас будет не 220 а 380v.

Это сложная неисправность когда обгорает ноль. Здесь чтобы что то прогнозировать нужно знать сколько нагрузки на каждой фазе. На подстанции при отгорании нуля автомату наоборот будет легче так как токи будут ровнее по фазам чем с нулем. На вводе 50/50 может нагрузка на какой то фазе и возрастет но скорее всего на сильно нагруженной станет меньше чем будет еще больше. Внутри возможно какой то слабо мощный автомат и отключится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dmon   Какие происходят переходные процессы при ослаблении контакта   24.11.2015, 9:09
- - Motoblock   Переходные процессы происходят во время коммутации...   24.11.2015, 10:08
- - dmon   Меня интересует вопрос при слабом контакте что мож...   24.11.2015, 10:20
- - rosck   Слабый контакт приводит к повышенному нагреву. И е...   24.11.2015, 12:17
- - 34ED   При плохом контакте всё плавиться и горит)) Обычно...   24.11.2015, 23:20
|- - rosck   Цитата(34ED @ 25.11.2015, 0:20) При плохо...   25.11.2015, 4:18
- - 34ED   Цитата(rosck @ 25.11.2015, 4:18) Не всегд...   26.11.2015, 18:23
|- - rosck   Цитата(34ED @ 26.11.2015, 19:23) Не всегд...   26.11.2015, 20:07
||- - 34ED   Цитата(rosck @ 26.11.2015, 20:07) Это сло...   27.11.2015, 21:36
|- - vitaas7   Цитата(34ED @ 26.11.2015, 18:23) Не всегд...   27.11.2015, 19:17
|- - 34ED   Цитата(vitaas7 @ 27.11.2015, 19:17) Если ...   27.11.2015, 21:18
- - rosck   Долеко ушли от вопроса ТС, у него нет нуля, а толь...   28.11.2015, 17:44
|- - 34ED   Цитата(rosck @ 28.11.2015, 17:44) Долеко ...   29.11.2015, 2:03
- - Гость_owod_*   Скачайте книгу "техника высоких напряжений...   29.11.2015, 19:47


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 9:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены