Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

В ванной бьет током

Smit8719
сообщение 24.11.2015, 21:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 20.2.2015
Пользователь №: 44197



Вообщем принимал недавно ванну, вылез из нее чтобы побриться и понимаю, что меня бьет током, не сильно, как судорога. Стоял голыми ногами на плитке, било, когда подносил руку к струе воды. Сразу понял что где то утечка, в ванной стоит стирольная машинка, разобрал розетку - думал она. Перед этим замерил напряжение между плиткой и водой - почти 40 вольт переменки. Если машинку из розетки выключаешь утечка пропадает. Но вопрос в другом, на машинку в щитке стоит УЗО на 10мА (сам ставил. проверял кнопкой тест) дак вот, почему оно не срабатывало, неужели 10мА не было?

Сообщение отредактировал Smit8719 - 24.11.2015, 22:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
lanchakov
сообщение 26.11.2015, 19:47
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



СМ идет с обычной вилкой, а значит подключается в стандартную бытовую розетку. А все розетки рекомендуется оснащать дифзащитой по умолчанию. И не важно, что туда будет подключено, ток защиты зависит от места размещения розетки. А по этому и нет схемы подключения СМ, просто воткнул в розетку и все!

Сообщение отредактировал lanchakov - 26.11.2015, 19:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.11.2015, 14:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(lanchakov @ 26.11.2015, 19:47) *
1) А все розетки рекомендуется оснащать дифзащитой по умолчанию. И не важно, что туда будет подключено,
2) ток защиты зависит от места размещения розетки.
3) А по этому и нет схемы подключения СМ, просто воткнул в розетку и все!

1) Не по умолчанию, а по ПУЭ:

7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

7.1.72. Если квартира не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

2) ?

3) Мне часто встречается электрооборудование, у которого имеется сетевой фильтр, при включении их УЗО выключается, а при подключении без УЗО замечательно работают с заземлением, вот у меня и возник вопрос: может не нужно СМ включать через УЗО?




Цитата(Rezo @ 26.11.2015, 21:17) *
А это Вам первое, что попалось (СМ Индезит).

Тут про УЗО ничего не сказано, только о заземление, получается сам производитель рекомендует нам подключать без УЗО?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы