Добрый день. Вопрос от чайника. Гугл ничего не дал.
Подключаю электроплиту к кабелю ВВГнг, гнется очень тяжело. Контакты плиты ФАЗА, НОЛЬ и Земля находятся на разной высоте от пола. Соответственно гораздо удобней было сделать разной длины. Разница в 1-2см и подключить к соответствующим контактам. Можно ли так делать?
Спасибо за внимание. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 6.12.2015, 10:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



mae, лучше для кого? и в чем преимущество?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.12.2015, 10:54
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10935
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(FRAER @ 6.12.2015, 9:35) *
mae, лучше для кого? и в чем преимущество?

Лучше для электрика, который будет его менять. Срок службы КГ - четыре года.

Сообщение отредактировал Roman D - 6.12.2015, 10:54


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- eva20   Провода фаза и ноль и земля должны быть одинаковой длины?   5.12.2015, 13:40
- - Олега   Это у вас, батенька, перекос будет. А в электричес...   5.12.2015, 13:58
|- - Олега   Цитата(Олега @ 5.12.2015, 13:58) Это у ва...   5.12.2015, 19:04
- - Гость сочувствующий   Цитата(eva20 @ 5.12.2015, 13:40) ... Разн...   5.12.2015, 14:57
- - с2н5он   Олега - в угол поставлю испрашивающему -можно   5.12.2015, 14:57
- - mae   лучше использовать кабель КГ чем ВВГ   6.12.2015, 9:48
- - FRAER   mae, лучше для кого? и в чем преимущество?   6.12.2015, 10:35
|- - Roman D   Цитата(FRAER @ 6.12.2015, 9:35) mae, лучш...   6.12.2015, 10:54
- - Олега   mae обратил внимание на то, что подключаются ...   6.12.2015, 12:11
- - FRAER   Олега, в качестве гибкого шнура лучше уж тогда ПВС...   6.12.2015, 12:37
- - mae   У кабеля КГ лучше харектеристика по температуре. С...   6.12.2015, 13:17
- - FRAER   mae, это называется одно лечим - другое калечим, п...   6.12.2015, 13:42
- - Гость сочувствующий   О чём спорим, господа? Стандартная комплектация со...   6.12.2015, 14:11
- - Rezo   Цитата(mae)Следует учесть, что у задней стенке эле...   6.12.2015, 14:12