странный ноль в щитке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
странный ноль в щитке |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
6.12.2015, 15:48
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день
Фото к сожалению вставить не получается Подскажите пожалуйста - общий ноль на квартиру приходит на вводной автомат и далее через переходную шину на дин-рейке уходит на какой-то тонкий проводок в неизвестность. Ноль от плиты (как я понимаю) приходит на СОСЕДНЮЮ переходную шину на дин-рейке и далее уходит на узо и далее на общую нулевую шину в щитке. Не могу понять логику!!! Щиток в новом доме с застройщиком Ведис. Если хотели на мощности узо (С25) сэкономить и обойти плиту (фаза с плиты туда не попадает), то зачем туда на ноль плиту пускать... В итоге - теперь постоянно горит тестер узо, а при включении плиты плавится и искрит шина (шины) на дин рейке. Cейчас эти шины слиплись (переходника между ними вроде нет). Собственно вопрос: а в начале это были две разные шины или одна??? (шины купил, но если ставить отдельно не вижу чтобы где-то общий вводной ноль попадал на общую шину в щитке) Спасибо |
|
|
6.12.2015, 16:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9176 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А фотку этого безобразия слабо приложить? А то хрустальный шар уже год как пропит, а из вашего объяснения понятно только то, что такого застройщика, про которого вы вещаете, в природе не существует
-------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 9:37 |
|