![]() странный ноль в щитке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() странный ноль в щитке |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день
Фото к сожалению вставить не получается Подскажите пожалуйста - общий ноль на квартиру приходит на вводной автомат и далее через переходную шину на дин-рейке уходит на какой-то тонкий проводок в неизвестность. Ноль от плиты (как я понимаю) приходит на СОСЕДНЮЮ переходную шину на дин-рейке и далее уходит на узо и далее на общую нулевую шину в щитке. Не могу понять логику!!! Щиток в новом доме с застройщиком Ведис. Если хотели на мощности узо (С25) сэкономить и обойти плиту (фаза с плиты туда не попадает), то зачем туда на ноль плиту пускать... В итоге - теперь постоянно горит тестер узо, а при включении плиты плавится и искрит шина (шины) на дин рейке. Cейчас эти шины слиплись (переходника между ними вроде нет). Собственно вопрос: а в начале это были две разные шины или одна??? (шины купил, но если ставить отдельно не вижу чтобы где-то общий вводной ноль попадал на общую шину в щитке) Спасибо |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Я думаю сделано все правильно .
одна шинка это общий " 0 " другая шинка " 0 " после УЗО при включении плиты плавится и искрит шина (шины) на дин рейке -- ![]() ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 12:08 |
|
![]() |