Добрый день
Фото к сожалению вставить не получается Подскажите пожалуйста - общий ноль на квартиру приходит на вводной автомат и далее через переходную шину на дин-рейке уходит на какой-то тонкий проводок в неизвестность. Ноль от плиты (как я понимаю) приходит на СОСЕДНЮЮ переходную шину на дин-рейке и далее уходит на узо и далее на общую нулевую шину в щитке. Не могу понять логику!!! Щиток в новом доме с застройщиком Ведис. Если хотели на мощности узо (С25) сэкономить и обойти плиту (фаза с плиты туда не попадает), то зачем туда на ноль плиту пускать... В итоге - теперь постоянно горит тестер узо, а при включении плиты плавится и искрит шина (шины) на дин рейке. Cейчас эти шины слиплись (переходника между ними вроде нет). Собственно вопрос: а в начале это были две разные шины или одна??? (шины купил, но если ставить отдельно не вижу чтобы где-то общий вводной ноль попадал на общую шину в щитке) Спасибо |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
клеммы выбраны не правильно + корявый монтаж . выбрать три клеммы на 63 ампера . между ними перемычки Спасибо огромное!!! Понял - нужные еще и перемычки!! Это важно, а то собирался раньше отдельно ставить! Сегодня уже взял простенькие (без запаса) на 57 А 800B. А УЗО сейчас сломан, может из за такой схемы, а может от времени... Еще раз всем спасибо! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |