На одной линии подцеплены водонагреватель и конвектор. Все они имеют заземление. Однажды при пользовании водой начало бить током, а при прикосновении к конвектору чувствовалась какая то легкая вибрация от корпус. Индикатором на корпус - он светится. Вынимаем из розетки титан - не бьет. Вроде все логично, тэн не исправен и пробивает на корпус. Тогда вопрос, почему бьет при имеющемся заземлении?(1). На следующий день проверяю, а все работает исправно, на корпус не пробивает, индикатор ничего уже не показывает. Что могло случиться за одну ночь?(2). Могло ли быть что сосед-электрик что то намудрил у себя в щите и заземляющий проводник оказался под фазой?(3) и потом все исправил. ПС линия новая, в т.ч. и на лестничной площадке, в качестве контура заземления сомнений нет.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Разворот вилки роли не играл, било и так и так. Щит соединен с трубой, в которой кабельная линия, уходит в землю. Дом на электро отоплении, сделано все по проекту. От щита к розеткам кабель 3 жилы с защитным проводом. Более того не зависело горячая или холодная вода бежит и работал в данный момент водонагреватель или нет все равно щипало от воды. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3110 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
От щита к розеткам кабель 3 жилы с защитным проводом. А когда последний раз проверялась исправность цепи защитного проводника от вилки до водонагревателя? Пощипывание это ток меньше 10 мА, УЗО если и установлено, согласно проекта, не сработает. Надо проверять сопротивление изоляции между штырями вилки и заземляющим контактом. Скорее всего оболочка ТЭНа треснула вдоль. Щит соединен с трубой, в которой кабельная линия, уходит в землю. и Труба в земле тянется метров 6 до ближайшей опоры Это не заземление. Второй конец трубы соединён с заземлителем опоры? Если, конечно, вообще опора заземлена. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |